独栋宿舍楼,地下设置换热站,换热站只供此栋楼使用,可否只在换热站内计量?审图人意见还需在设置一个热计量间,请教大家怎么解决?
独栋宿舍楼,地下设置换热站,换热站只供此栋楼使用,可否只在换热站内计量?审图人意见还需在设置一个热计量间,请教大家怎么解决?
2楼
不需要单独得热表计量间,只要在管路上直接安装就可以。
回复
3楼
换热站内计量是最合理的。
回复
4楼
如果一次热源是市政热力,那么审图人的意见是正确的。是否应在计量间内计量不是技术问题,而是管理问题。如果一次热源是热力公司,换热站由用户管理,热力公司的要求是能够随时查表。这样就要求设置独立计量间,钥匙在热力公司手里,热力公司的人员可以随时查表。如果一次热源自管,或者换热站由热力公司管理,那么就可以不设热计量间,换热站内设表即可。
回复