电缆敷设在电缆沟按照惯例需要排列吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2017年05月22日 16:42:44
只看楼主

配电房低压出线柜出来的电缆,电缆沟施工是有角钢横担的分为3层,按照电缆敷设施工惯例需要排序敷设电缆吗?看现场施工就随便往沟里一放就了事的。


配电房低压出线柜出来的电缆,电缆沟施工是有角钢横担的分为3层,按照电缆敷设施工惯例需要排序敷设电缆吗?看现场施工就随便往沟里一放就了事的。
IMG_20170522_095315.jpg

IMG_20170522_095318.jpg

IMG_20170522_095315.jpg


IMG_20170522_095318.jpg

免费打赏
四川洪哥
2017年05月23日 09:03:18
2楼
这个施工现场让人汗颜!
回复
知乎圆桌
2017年05月24日 08:57:41
3楼
自顶~~~~~.
回复
安之若素1989
2017年05月24日 17:50:24
4楼
好乱的电缆沟啊,这会让后期维修的人很头疼的
回复
玉桃桃
2017年05月26日 10:35:20
5楼
这样验收通不过吧?!
回复
vectorqq
2017年06月01日 20:28:25
6楼
当然要排列啊,这以后更换电缆和维修得多难啊
回复
猪头阿三
2017年06月05日 08:01:30
7楼

谢谢分享,学习中…
回复
兰州龙
2017年06月25日 15:02:48
10楼
1、应该按顺序进行排列。是在排列不了的,应该出口挂牌,便于以后维修方便。
回复
祥子189
2017年06月28日 14:49:17
11楼
哈哈,隐蔽工程,的做好
回复
小影子0410
2017年07月02日 02:14:16
12楼
学习了 对施工确实不太懂
回复
鸢特
2017年07月02日 12:20:24
13楼
施工中其实大部分都是这个样子的
回复