在下做13年供配电考题时有一个用断路器做短路保护和单相接地保护,计算线路长度的问题。参考答案给出的是依据间接接触防护中的计算公式。在下的问题是单相接地保护和间接接触防护两者有啥关系?提前谢谢您的回复。
在下做13年供配电考题时有一个用断路器做短路保护和单相接地保护,计算线路长度的问题。参考答案给出的是依据间接接触防护中的计算公式。在下的问题是单相接地保护和间接接触防护两者有啥关系?提前谢谢您的回复。
2楼
同时请教低压系统中电击防护和继电保护的关系是什么?提前谢谢您的回复。
回复
3楼
单相接地属于继电保护,间接接触防护属于安全用电,或者系统接地型式。继电保护注重电力系统,安全用电注重生命财产。两者有区别,也有共同之处。
回复
4楼
风平浪静02 发表于 2017-5-19 15:19 单相接地属于继电保护,间接接触防护属于安全用电,或者系统接地型式。继电保护注重电力系统,安全用电注重 … 谢谢您的回复。
回复
5楼
2.0.4 间接接触 indirect contact
人或动物与故障状况下带电的外露可导电部分的电接触。
设备外露可导电部分带电本身就是单相接地、两相短路接地等故障导致的情况。用间接接触的相关计算来作单相接地保护的计算,不确定是不是找不到更合适的依据了,这个本来就是基本的物理计算,为了考试还要专门找固定书籍上的依据其实意义不大。搞清楚原理就好了,不要强求。
回复
6楼
过来逛逛~~~
回复