请教大神:通风系统中,只有送风无回风,是否可行?
qq_1495019304015
2017年05月17日 19:32:53
只看楼主

大家好: 现在施工中遇到这样一个问题: 地下一层:车库改造为办公、会议、厨房、餐厅等区域。地下一层全部拆除完毕 增加新风系统,现增加的新风系统无回风。这个方案是否可行? 面积;7000平方米。总新风量140000多m3/h 这样设计合理么????

大家好:
现在施工中遇到这样一个问题:
地下一层:车库改造为办公、会议、厨房、餐厅等区域。地下一层全部拆除完毕
增加新风系统,现增加的新风系统无回风。这个方案是否可行?
面积;7000平方米。总新风量140000多m3/h
这样设计合理么????

微信图片_20170517190834.png

免费打赏
hongjigang
2017年05月18日 10:57:30
2楼
这是纯新风系统啊!负荷够大的!
回复
黎黎
2017年05月18日 16:17:19
3楼
可行啊,就是正压嘛
回复
ephone
2017年05月19日 16:59:33
4楼
你的新风量是不是多了个0啊?感觉太大了!
回复
fzh-2006
2017年05月19日 17:40:48
5楼
本帖最后由 fzh-2006 于 2017-5-19 17:41 编辑

“施工过程中”看来是施工人员自行改造的,没经过设计么?直流式新风系统,可以啊。但是注意新风量的选取是否合适,地下建筑的空调负荷中围护结构负荷很小,几乎可忽略不计,主要是新风负荷、设备负荷、照明负荷、人员负荷。另外,新风的取风口注意遮阳(可能的情况下),或者埋置地道,做点地道风(可能的情况下),这些措施都有助于节能。
回复
小虎爸
2017年05月19日 20:11:43
6楼
不可行,地下室没有排风通道,只送新风,那送到一定程度正压会超,后续新风会送不进来
回复
bjqb116
2017年05月20日 12:39:29
7楼
这是纯新风系统啊!负荷够大的!
回复
羽央
2017年05月21日 09:28:22
8楼
刚接触的,不了解,不过在评论中感觉学到了很多
回复
lwt6667
2017年05月27日 08:54:05
9楼
不节能!
建议增加回风系统
回复
lwt6667
2017年05月27日 08:56:14
10楼
增加局部排风系统
回复
斗战圣佛
2017年05月27日 10:10:58
11楼
总得有出气的地方吧,要不进风量不得减少很多!