关于双偏计算的结果分析
yyj810611
yyj810611 Lv.3
2007年11月24日 15:13:49
只看楼主

我设计的是八度地震,二级框架按照单偏计算其中一个柱子配筋是11,24按照双偏计算结果是11,11.这个结果是不是不符合常规,按照道理应该是双偏的结果大啊.为什么会出现这种情况,分析下下面是模型

我设计的是八度地震,二级框架
按照单偏计算其中一个柱子配筋是11,24
按照双偏计算结果是11,11.这个结果是不是不符合常规,按照道理应该是双偏的结果大啊.
为什么会出现这种情况,分析下
下面是模型
664a880dfc05f43783ad.rar
0 B
立即下载
免费打赏
yyj810611
2007年12月02日 01:05:21
2楼
按照道理上不会是这样的
应该是不是程序出现了问题
回复
yyj810611
2007年12月02日 01:06:30
3楼
各位高手,讨论一下为什么会出现这种情况
回复
afei_pal
2007年12月02日 15:30:19
4楼
超筋了?结果显示问题?
回复
yyj810611
2007年12月02日 15:33:02
5楼
没有啊
怎么双偏和单偏结果差这么大
回复
粮食168
2007年12月02日 22:22:18
6楼
SATWE手册上说:
单偏压和双偏压的计算方法不一样,单偏压在计算配筋时,计算X方向配筋时不考虑Y向钢筋的作用,计算结果具有
唯一性;而双偏压则恰恰相反,双偏压在计算X方向的配筋时要考虑与Y向钢筋叠加,计算结果具有不唯一性。
这就可以解释楼主的疑问了
不过我们公司的专业负责人说,按双偏压算说的结果容易失真,最好是按单偏压算,然后用双偏压校核.
双偏压验算就在SATWE的分析结果图形和文本显示里的最后一项.一般的情况是双偏验算会不够的,需要加大钢筋
回复
linelen
2007年12月03日 10:18:33
7楼
双偏算角筋会加大很多,楼主你的脚筋是不是变大了很多了。
回复
xiaolintaocqjky
2007年12月03日 11:04:12
8楼
我刚才算了一下,没有楼主出现的情况
单偏为11,24;双偏压则是18,20
回复
liuhs0011
2007年12月03日 16:36:28
9楼
楼主用的是不是盗版pkpm?
回复
海天之蓝
2007年12月03日 17:26:11
10楼
按单偏压算,然后用双偏压校核
回复
yuandkang
2007年12月04日 10:36:04
11楼

同意
回复

相关推荐

APP内打开