请问一下各位专家,一个热水项目工程,储热水箱位于屋顶(33层,99米),从楼顶向低区(第30层至第1层)供水,主管道没有减压阀,回水管至屋顶水箱,请问循环水泵是安装在屋顶的回水管上还是屋顶的供水管上,或者是安装于1楼的回水管上? 犹豫,不知安装在那个位置合理?
请问一下各位专家,一个热水项目工程,储热水箱位于屋顶(33层,99米),从楼顶向低区(第30层至第1层)供水,主管道没有减压阀,回水管至屋顶水箱,请问循环水泵是安装在屋顶的回水管上还是屋顶的供水管上,或者是安装于1楼的回水管上?
犹豫,不知安装在那个位置合理?
12楼
低区供水压力大于0.6MPa,超规范。只能是支管减压且两级串联减压。否则卫生器具顶不住。。。。。
回复
13楼
热水循环泵设置在回水管上面,由末端温度控制的 在用水高峰期 ,循环水泵是不会循环的,放在供水端水泵不工作了还要不要供水了。
回复
14楼
我是做设计的,回答一下。一,放屋面还是下面,优先放屋面,因为放在下面,水泵泵壳承受静压比屋面大很多,对水泵泵壳承压要求高,扬程是一样,都是管路水损。二,放供水还是回水管道,规范是放在回水,没说原因。我的理解是因为水泵启停是以回水管道温度来控制,放在回水管道上更方便温控阀及水泵启停的管理。另外,有人说循环泵放在供水管道上没法运行,要搞清楚循环泵不同于普通泵,泵启动不启动水照样可以流动的,就想一个开着的阀门一样而已。
回复
15楼
也有一些参考资料是是放在供水管道上的,我个人倾向于放在回水管道上,理由如上。
回复
16楼
体育老师教的。哈哈哈哈
回复
17楼
先搞清楚,楼主给的图,是闭式还是开式。然后再讨论。
回复
18楼
当采用热水贮水箱经热水加压泵供水的集中热水供应系统时,循环泵可与热水加压泵合用,采用调速泵组供水和循环。回水干管设温控阀或流量控制阀控制回水流量。
回复
19楼
这个工程99m是要分3个区的,低区跟中区热水是由屋顶水箱经过减压后重力供水,所以凭供水压力是回不到屋顶的,只能是在回水管上加泵吸上屋顶去(由回水管上的温度探测器控制回水泵启停)。高区光靠重力供水是不行的,最上面几层压力不够,所以要加压供水(按楼主意思应该是开式系统,否则没必要加泵的),加压后的热水有足够压力回到屋顶水箱,所以不用另加回水泵(其实是供水泵兼做了回水泵)。
回复
20楼
正好看到新版建筑给排水设计规范送审稿修改了这方面的内容。
6.7.11 采用热水箱和热水供水泵联合供水的全日热水供应系统的热水供水泵、循
环水泵应遵守下列规定:
1
热水供水泵与循环水泵宜合并设置热水泵,其流量和扬程按热水供水泵计算;
2 热水供水泵的流量按本规范3.9.3条计算,并满足本规范6.3.7 条之要求;
3 热水泵应按本规范3.9.1条选择,其泵组不宜少于三台;
4 热水总回水管上设温度控制阀件控制总回水管的开、关。
现行的规范是这样规定的:
5.2.10 集中热水供应系统应设热水循环管道,其设置应符合下列要求:
1 热水供应系统应保证干管和立管中的热水循环;
2 要求随时取得不低于规定温度的热水的建筑物,应保证支管中的热水循环,或有保证支管中热水温度的措施;
3 循环系统应设循环泵,并应采取机械循环。
集中热水供应系统应设循环泵,并应采取机械循环,以前一直不明白,为啥前端有泵送,后端还要加泵抽,原来是规范的错啊。
不过我做的几个热水工程,有加压泵的还都没设循环泵,单位内部审图时有提出来过,我跟老总们谈论了一番最后还是没加,好在送外审的时候人家没提,要不然白纸黑字没得争辩。
回复
21楼
革命还没成功,同志还需努力。
虽然不复杂,年轻人逮着机会就犯错。
回复