请问一下各位专家,一个热水项目工程,储热水箱位于屋顶(33层,99米),从楼顶向低区(第30层至第1层)供水,主管道没有减压阀,回水管至屋顶水箱,请问循环水泵是安装在屋顶的回水管上还是屋顶的供水管上,或者是安装于1楼的回水管上? 犹豫,不知安装在那个位置合理?
请问一下各位专家,一个热水项目工程,储热水箱位于屋顶(33层,99米),从楼顶向低区(第30层至第1层)供水,主管道没有减压阀,回水管至屋顶水箱,请问循环水泵是安装在屋顶的回水管上还是屋顶的供水管上,或者是安装于1楼的回水管上?
犹豫,不知安装在那个位置合理?
2楼
求高人指点
回复
3楼
水专业喜欢推,不喜欢拉。 应该是送水,保证顶层压力,要是抽,顶层压力不好保证。另送泵既是循环泵又是供水泵。因此选变频泵
回复
4楼
回水管在进水箱前设温控阀。有温度决定循环量。
回复
5楼
lichangan1000 发表于 2017-5-16 09:35 水专业喜欢推,不喜欢拉。 应该是送水,保证顶层压力,要是抽,顶层压力不好保证。另送泵既是循环泵又是供 …我个人趋向安装在回水管的最下端,也就是第1层的管道井里,但设计院出来的图纸是安装在屋面。正是因为考虑放屋顶,一方面怕管道内断水,另一方面担心这种抽水会产生负压,所以很纠结。
回复
6楼
lichangan1000 发表于 2017-5-16 09:36 回水管在进水箱前设温控阀。有温度决定循环量。设置了温控阀,是温度控制回水的,谢谢您。
回复
7楼
lichangan1000 发表于 2017-5-16 09:35 水专业喜欢推,不喜欢拉。 应该是送水,保证顶层压力,要是抽,顶层压力不好保证。另送泵既是循环泵又是供 …估计你不是水专业出身。别生气。
回复
8楼
lichangan1000 发表于 2017-5-16 09:47 估计你不是水专业出身。别生气。我确实不是水专业的,是做工程的。
回复
9楼
squir 发表于 2017-5-16 09:49 我确实不是水专业的,是做工程的。我还没确定明白你的意思,你的观点是这个水泵装在供水管道上,而不是回水管道,对吗?我要解释一下,该工程共32层,第28层至第32层为高区供水,供水管前装了水泵,第1层至第27层为低区供水,供水采用自然重力方式,回水,原设计图的循环泵装在屋面的回水管上,我问的问题就是针对低区供水,这个循环水泵要装在哪个位置?
回复
10楼
开式的,放底;闭式的,放楼顶,在管网末端
回复
11楼
楼上解答的很是到位,学习了
回复