问:市政给水管道打压试验带阀门吗?(17SZD229内蒙—屈工) 答:《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008, 9.2.8 水压试验前准备工作应符合下列规定: 1 试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象; 2 试验管段不得用闸阀做墙板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。 3 水压试验前应清除管道内的杂物。
问:市政给水管道打压试验带阀门吗?(17SZD229内蒙—屈工)
答:《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008,
9.2.8 水压试验前准备工作应符合下列规定:
1 试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象;
2 试验管段不得用闸阀做墙板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。
3 水压试验前应清除管道内的杂物。