低压出线又烧了,请教各位是什么原因造成起火烧坏
ivw2008
ivw2008 Lv.7
2017年05月13日 14:51:49
只看楼主

本帖最后由 ivw2008 于 2017-5-13 14:53 编辑 请教各位同一个电房,相隔一年多,烧了二次,图片客户发过来的,更换后运行正常,过了一年更一台又出现同样情况,我分析可能是指示灯质量问题。

本帖最后由 ivw2008 于 2017-5-13 14:53 编辑

请教各位同一个电房,相隔一年多,烧了二次,图片客户发过来的,更换后运行正常,过了一年更一台又出现同样情况,我分析可能是指示灯质量问题。

QQ图片20170513144548.jpg


QQ图片20170513144625.jpg


QQ图片20170513144630.jpg

qq_1484623805656
2017年05月16日 14:23:29
12楼
我怀疑是互感器线路接触不良,一般指示灯不会有那么大电流引起燃烧,主要还是线路有虚接现象,产生过压和大电流引起发热,这种情况主要就是值班人员未经常巡视检查开关柜内设备,在工作不到位。
回复
tyshxk
2017年05月16日 14:45:55
13楼
还是要根据现场负荷情况分析原因
回复
菩提莲花
2017年05月17日 08:39:27
14楼
电流过载,开关额定电流较小。
回复
qazw6789
2017年05月17日 09:25:11
15楼
需要重新复核
回复
luochongchong
2017年05月17日 10:27:47
16楼
谢谢楼主分享。
回复
雨中有景66
2017年05月25日 11:08:47
17楼
一次线选择可能也有问题
回复