低压出线又烧了,请教各位是什么原因造成起火烧坏
ivw2008
ivw2008 Lv.7
2017年05月13日 14:51:49
只看楼主

本帖最后由 ivw2008 于 2017-5-13 14:53 编辑 请教各位同一个电房,相隔一年多,烧了二次,图片客户发过来的,更换后运行正常,过了一年更一台又出现同样情况,我分析可能是指示灯质量问题。

本帖最后由 ivw2008 于 2017-5-13 14:53 编辑

请教各位同一个电房,相隔一年多,烧了二次,图片客户发过来的,更换后运行正常,过了一年更一台又出现同样情况,我分析可能是指示灯质量问题。

QQ图片20170513144548.jpg


QQ图片20170513144625.jpg


QQ图片20170513144630.jpg

scm888
2017年05月15日 09:18:25
2楼
看起来似二次线引起的;这一次损失可不小
回复
nanjingfenyuanshi
2017年05月15日 09:56:19
3楼
第一,这几个相邻的抽屉烧毁,会不会是最下面的一个过热燃烧之后把上面的几个给烧着了?
第二,出线烧成这样,维修的时候就不能简单地恢复原有设备,不然还会烧,因为你没有找到烧的原因。隐患依然存在。我建议你主要是查一下过载保护的选型和取值是否合理,包括导线截面,都需要重新复核。是否负荷已经变化,但是配电线路没有相应做必要的调整?
回复
正有才
2017年05月15日 13:57:14
4楼
写的很好,学习的很受用,谢谢楼主的
回复
fishbone_l
2017年05月15日 14:09:07
5楼
依图片所示,二次电流互感器和指示灯烧的稀巴烂了,而且铜丝都漏出来了。还有保险丝也烧糊掉了。推测是指示灯过电压引起的短路火灾!
回复
门倩
2017年05月15日 17:31:08
6楼
写的很好,学习的很受用,谢谢楼主的
回复
luochongchong
2017年05月16日 08:35:00
7楼
谢谢楼主的资料
回复
四川洪哥
2017年05月16日 09:08:00
8楼

写的很好,学习的很受用,谢谢楼主的
回复
湿足少年
2017年05月16日 09:13:23
9楼
写的很好,学习的很受用,谢谢楼主的
回复
heihei1
2017年05月16日 10:09:50
10楼
电流表烧了?
回复
pgejrxa
2017年05月16日 11:11:45
11楼
看起来似二次线引起的;这一次损失可不小
回复

相关推荐