求大师指点
qq_1494597435853
Lv.2
2017年05月12日 22:03:10
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
本厂从中心电房拉线到二级柜,一相有四条线,使用后发现同一相中四条线的电流相差十分严重,请大师指点下是什么原因,每相中的四条线是同一条线分成四条的
本厂从中心电房拉线到二级柜,一相有四条线,使用后发现同一相中四条线的电流相差十分严重,请大师指点下是什么原因,每相中的四条线是同一条线分成四条的
免费打赏
天下唯吾曹孟德
2017年05月13日 20:21:36
2楼
接触面积,4根电缆是否同一线径,材质,都有影响。
回复
四川洪哥
2017年05月14日 12:01:14
3楼
接触面积,4根电缆是否同一线径,材质,接线方式都有影响
回复
加菲猫
2017年05月14日 17:14:31
4楼
电流互感器是否正常
回复
加菲猫
2017年05月14日 17:19:47
5楼
相差10%是正常的,我们设备运行就是
回复