水机安装管径请教
dingdingfan
2017年05月11日 22:03:55
来自于制冷技术
只看楼主

_一水机安装狗一个 想请教大神 家用水机进出水为25口径 管道有要求走ppR50必要吗 一般配四台风盘我走的40管 五台往上走50管 有没有硬性要求

_一水机安装狗一个 想请教大神 家用水机进出水为25口径 管道有要求走ppR50必要吗 一般配四台风盘我走的40管 五台往上走50管 有没有硬性要求
免费打赏
zzm999999
2017年05月12日 08:57:40
2楼
1. 水机进出水管25,一般指的是钢管(DN25),换成PPR管,管径就是DE32。
2. 一般接管都需要比机组进出水管大两号(应以计算为准),如果用PPR管,你这里就要用到DE50。
回复
荣昌制冷
2017年05月12日 09:34:23
3楼
以每台内机的进出管径为准配置进出水管的管径;多台并联的进出管管径,以每台管的截面积相加得出。
回复