[求助]很想了解无功问题
hshhui
hshhui Lv.3
2004年12月22日 11:44:11
只看楼主

无功和有功现在越弄越糊涂,当然功率因数越高是越好了,那有功功率就高,可是缺不能忽视无功功率,现在小弟我还是不很明白无功功率影响什么,能发点资料吗?我在这个网站查过论文,没两篇关于无功的。顺便问问高手电梯机组要求的无功大吗?功率因数大概范围多少为好?0。6?还是月高越好?再次感谢帮助。

无功和有功现在越弄越糊涂,当然功率因数越高是越好了,那有功功率就高,可是缺不能忽视无功功率,现在小弟我还是不很明白无功功率影响什么,能发点资料吗?我在这个网站查过论文,没两篇关于无功的。顺便问问高手电梯机组要求的无功大吗?功率因数大概范围多少为好?0。6?还是月高越好?再次感谢帮助。
免费打赏
wangyong5201314
2004年12月23日 11:50:53
12楼
“无功电流是用来在建立交变磁场所必需的”
回复
zhao123456
2004年12月24日 12:04:33
13楼
五楼讲的很到位
回复
wysh
2004年12月24日 13:35:39
14楼

供电部门要求功率因数达到居民用电0.85以上,工业用户0.9以上。
回复
hi.kenshin
2004年12月27日 00:09:45
15楼
5楼“无功电流是用来在建立交变磁场所必需的”和8楼“电感电路的运动规律决定了无功电流的存在”在一定范围内都是正确的。
电能的应用实际上存在着两种过程,一是电能的流动和交换,二是电能在负载中的消耗。其中,第二个过程即是普通物理意义上所谓的作功,电能和其他形式的能之间发生了转变,从结果上讲,电能的量减少了,其幅度用有功功率P来表示。而在第一个过程中,电能的量并没有减少(理想情况下),只是自身的电磁性质发生了一些变化,这样一个幅度就用无功功率Q来表示。例如,在单相电路中,电源和储能元件之间的能量交换;变压器模型中,原边和副边之间的能量交换等。
从电压和电流的波形上讲,对于正弦电路,当Q非零时,电压和电流之间便存在一个相角差,这个角度便是所谓的功率因数角,取其余弦便是所谓的功率因数。
对于发电机和变压器等电气设备,其额定电流值与导线的截面积和铜耗有关,其额定电压值与绕组的电气绝缘和铁耗有关,因此,工程上把电压电流有效值的乘积作为电气设备功率设计极限值,即该设备的最大可利用容量,也就是所谓的视在功率S。很明显,为了充分利用电气设备的容量,需要P越接近于S越好。这种接近程度定量表示便是功率因数,即P:S之值。
在现在的电力网络和用电负载中,阻感负载是必不可缺少的。如,异步电动机、变压器、荧光灯、电抗器甚至架空线本身,都需要吸收无功功率才能维持正常工作。但我们要控制Q的量值在一定范围之内,以充分利用电气设备的设计容量。
回复

相关推荐

APP内打开