风柜表冷器的迎风风速一般是2.5-3.3m/s,但是我测量到我们机组的迎面风速达到了3.75m/s,这是个例吗?
风柜表冷器的迎风风速一般是2.5-3.3m/s,但是我测量到我们机组的迎面风速达到了3.75m/s,这是个例吗?
2楼
很少有这么大的,风速太高换热效果不佳,风阻也大,一般设计2.5米左右,算下机组理论风速多大。
回复
3楼
del4410 发表于 2017-5-10 09:26 很少有这么大的,风速太高换热效果不佳,风阻也大,一般设计2.5米左右,算下机组理论风速多大。机组理论风速是2.52m/s
回复
4楼
风量大了,用阀门将风量调到机组额定风量
回复
5楼
风速这么高,没有飘水吗?
回复
6楼
有什么强制性的规定吗, 客户因机房限制,需要缩小尺寸,所以要考虑一下影响