请教一个消防联动问题
a58547564
a58547564 Lv.5
2017年05月08日 15:38:29
只看楼主

请教下消防喷淋泵的压力开关动作启动水泵,和消防多线,总线启动水泵,它们之间是各自能单独启泵,还是需要把压力开关窜入,消防多线,总线中。

请教下消防喷淋泵的压力开关动作启动水泵,和消防多线,总线启动水泵,它们之间是各自能单独启泵,还是需要把压力开关窜入,消防多线,总线中。
免费打赏
miaozq86
2017年05月09日 10:01:02
2楼
分开的,各自运行
回复
云飘飘
2017年05月09日 14:11:00
3楼
单独起泵,不搭界
回复
a58547564
2017年05月10日 11:54:19
4楼
miaozq86 发表于 2017-5-9 10:01 分开的,各自运行如果各自运行,压力高了,消防那边联动过来,这样会把管道打爆吗。
回复
a58547564
2017年05月10日 11:54:33
5楼
云飘飘 发表于 2017-5-9 14:11 单独起泵,不搭界如果各自运行,压力高了,消防那边联动过来,这样会把管道打爆吗。
回复
云飘飘
2017年05月10日 13:18:40
6楼
不可能的,有泄压装置
回复

相关推荐