毕设题目游泳馆,我采用管桁架模块设计的上部结构,下边的钢结构框架图层被我关掉了。生成了上部结构的实体模型。节点定义为相贯节点(后来定义为其它节点仍然出现次问题)。在节点设计中,图1是之前设计的版本,可以完成直接自动设计。图2是优化后的版本,无法自动设计焊接球节点。自定义设计无论如何加大焊接球节点型号,仍然提示设计失败。具体提示为:节点2580处焊接球承载力验算不满足! 焊接球设计失败!
在节点设计中,图1是之前设计的版本,可以完成直接自动设计。
图2是优化后的版本,无法自动设计焊接球节点。
自定义设计无论如何加大焊接球节点型号,仍然提示设计失败。具体提示为:节点2580处焊接球承载力验算不满足! 焊接球设计失败!
求大神解答!