新门刚规范GB51022-2015总则1.0.2限定了门刚适用于房屋高度不小于18m的建筑,这个房屋高度是指檐口高度还是最大高度? 现有一个项目檐口高度16m,因坡度关系最大高度达到22m,按这种情况是否还可以套用门刚规范?如对规范条文有疑问,哪里可以寻求官方的答疑? 望各位大神给予帮助,谢谢!
新门刚规范GB51022-2015总则1.0.2限定了门刚适用于房屋高度不小于18m的建筑,这个房屋高度是指檐口高度还是最大高度?
现有一个项目檐口高度16m,因坡度关系最大高度达到22m,按这种情况是否还可以套用门刚规范?如对规范条文有疑问,哪里可以寻求官方的答疑?
望各位大神给予帮助,谢谢!
2楼
房屋高度可以看新门刚规范的术语与符号2.1.2的解释。你这个应该是不适用了。
回复
3楼
我也觉得不太合适,主要怕被审图打回来,不过用钢结构规范用钢量就会上去很多,希望能找官方问一个说法:)
回复
5楼
谢谢分享资料
回复
6楼
谢谢分享资料
回复
7楼
回复
8楼
1.0.2 本规范适用于房屋高度不大于18m,房屋高宽比小于1,承重结构为单跨或多跨实腹门式刚架、具有轻型屋盖、无桥式吊车或有起重量不大于20t的A1~A5工作级别桥式吊车或3t悬挂式起重机的单层钢结构房屋。
条文说明:1.0.2 本条明确了本规范的适用范围。房屋高度不大于18m,高宽比小于1,主要是针对本规范的风荷载系数的要求而规定的。本规范的风荷载系数主要是根据美国金属房屋制造商协会(MBMA)低矮房屋的风压系数借鉴而来。MBMA的《金属房屋系统手册2006》中的系数就是对高度不大于18m,高宽比小于1的单层房屋经风洞试验的结果。
悬挂式吊车的起重量通常不大于3t,当有需要并采取可靠技术措施时,起重量允许不大于5t。
考虑到此种结构构件的截面较薄,因此不适用于有强腐蚀介质作用的房屋。强腐蚀介质的划分可参照现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046的规定。
房屋高度超过18m的类似建筑,构件的强度、稳定性设计可参照本规范。
回复
9楼
房屋高度可以看新门刚规范的术语与符号2.1.2的解释。你这个应该是不适用了。
回复
10楼
谢谢大家,根据条文说明的理解,超过18m也只是风荷载部分不适用,其他控制指标其实问题不大,如果风荷载按荷载规范取值,其他控制指标比如长细比,高后比和位移按门刚在安全上应该也没问题。
回复
11楼
楼主真是辛苦了,多谢楼主分享!
回复