原机压缩机一直过热自停,加了500毫升冷冻油故障依旧(此时高压都是正常的),后换了个新压缩机,开机就高压保护停机,放了点氟全是泡沫,再开机又正常启动了就是开机时高压瞬间升到20公斤然后慢慢降到14公斤左右,每次开机都这样,还有视液镜也出现了细泡沫,之前是没有的,请问是怎么回事?
原机压缩机一直过热自停,加了500毫升冷冻油故障依旧(此时高压都是正常的),后换了个新压缩机,开机就高压保护停机,放了点氟全是泡沫,再开机又正常启动了就是开机时高压瞬间升到20公斤然后慢慢降到14公斤左右,每次开机都这样,还有视液镜也出现了细泡沫,之前是没有的,请问是怎么回事?
2楼
系统加注量过多了,压缩机里也进入了液体制冷剂,否则不会产生泡沫状。
回复
3楼
定量加的氟,不可能加多了!冷冻油加多会不会引起?制冷量11Kw的冷水机
回复
4楼
太湖风 发表于 2017-5-6 11:52 定量加的氟,不可能加多了!冷冻油加多会不会引起?制冷量11Kw的冷水机高压保护停机再跌落,而且氟里有气泡(泡沫),说明液体制冷剂已经进入了压缩机里了,泡沫是因为液体制冷剂汽化反应的现象过程。有可能原压缩机里,或者系统里还存有一定量的制冷剂,再定量加注进去整体上还是多了。冷冻油加多了只会增加转动的扭力,或者容易引起气阀的液击现象,不会增高压力。
回复
5楼
谢谢荣昌老师,此机用R407,还有不是高压保护停机,是这么个过程,开机压力上升到15公斤左右然后稳定了5-6秒,然后又开始迅速上升到20公斤左右,再慢慢的降到15公斤左右,系统仍然在工作并没有停机。就是搞不懂为什么会每次开机都是这种现象
回复
6楼
系统里面油多也有可能,还有冷凝器风机是不是有压力开关控制?造成高压波动
回复
7楼
来学习的,对制冷机内部所知不多
回复
8楼
太湖风 发表于 2017-5-6 15:46 谢谢荣昌老师,此机用R407,还有不是高压保护停机,是这么个过程,开机压力上升到15公斤左右然后稳定了5-6秒 …压缩机或润滑油里可能进入了液体制冷剂,也可能是停机前供液过多,停机后积存在压缩机或润滑油里,开机运转后即产生汽化反应,否则决不会造成压力不稳定,压力起伏波动那么大。
回复
9楼
高压端冷凝器的控制是正常的吗?
回复
10楼
很像冷凝器风机采用压力控制的现象。