无功补偿如何提高功率因素?
西安西驰电气
2017年05月05日 15:50:13
只看楼主

1、在电力系统中,电力用户由于大量采用感应电动机和其它电感性用电设备,除吸收系统的有功功率作功外,还需要电力系统供给大量无功功率。这些无功功率经过多级送电线路、变压器的输送和转换,又造成无功功率的损失,使电网功率因数下降。这不但降低了发供电设备的出力,造成电网电压的波动,也增大了电能损耗,因此,在电力用户中,提高功率因数,减少无功电力消耗,对节能降耗具有十分重要的意义。 功率因数是指有功功率与视在功率之比:cosφ=P/S功率因数的大小,是随负荷的性质和有功功率在视在功率中所占的比例决定的。

在感性负荷的电路中,功率因数在0与1之间变化,即0<cosφ<1。如果用户负荷所需的无功功率(包括变压器的无功功率损耗)都能就地补偿,就地供应,供电可变损失就可以大为降低,电压质量也相应得到改善。用户装设了并联电容器,负荷功率因数提高,当输送的有功功率和电压不变时,供电线路和变压器的损耗有所降低。
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
2、功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。
有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ
功率因数cosΦ=P/S
sinΦ=Q/S
无功补偿,线路上就少输送无功,无功减少,视在功率就减少,减少了视在功率,功率因数cosΦ=P/S,自然就提高了。
3、无功补偿的方法通常是在变压器二次与负荷并联电容器.而因为电容器是呈容性的所以他在系统中可以供给无功.也就是说用电容来提供无功以减小电网提供的无功.所以说无功补偿就是减少无功功率在视在功率中占的比重的。

免费打赏
beida_energy
2017年05月06日 10:01:09
2楼
投入了电容器,就是要利用电容器向负荷提供无功电流,以提高变压器的运行效率,降低线路损耗也压降。
但是,有位“高人”却说:“也就补偿电容器是不能够向负载提供无功电流的”!
真不知道他是怎么想出来的!
电容器不能向负荷提供无功电流,还补偿啥?
回复
a396673967
2017年05月06日 11:19:04
3楼
资料不错,谢分享
回复
koube
2017年07月18日 09:51:27
4楼
新人看看,学习进步一点点
回复
hongxing1471
2017年11月28日 17:15:08
5楼

资料不错,谢分享
回复
老骚狗
2018年01月24日 16:52:36
6楼

涨姿势了,谢谢楼主

回复