屋顶消防水箱里面有液位计与流量开关,他们是怎么样启动消防泵的哦 ,是消火栓泵和喷淋泵一起启动嘛?
屋顶消防水箱里面有液位计与流量开关,他们是怎么样启动消防泵的哦 ,是消火栓泵和喷淋泵一起启动嘛?
2楼
高位水箱流量开关直接连锁启动消火栓泵。
回复
3楼
回复
4楼
见火灾自动报警标准架图集P28,----消火栓泵
回复
5楼
谢谢楼主 !!!
回复
6楼
消防栓泵的主要启动方式是高位消防水箱出口处的流量开关及消防栓泵出口处的低压力开关。
喷淋泵(湿式)则主要由湿式报警阀的压力开关启动。
回复
7楼
版主说的很准确
回复
8楼
同意6楼观点,规范说的很明确。
回复
9楼
gxmyya 发表于 2017-5-5 15:04 同意6楼观点,规范说的很明确。能不能告诉我是那一本规范哦
回复