四极断路器
aries9705
aries9705 Lv.6
2004年12月22日 18:17:10
来自于断路器
只看楼主

引自中国建筑电气设备选型年鉴的一个话题下面四种地方应采用四极断路器:(1)电源的进线端(2)双电源切换用的断路器(3)负载极大不平衡和舞台调光及电子元件数量多的场所,由于高次谐波电流的影响,中性线电流超过相线电流时,必须把中性线连同相线一起切断(4)漏电保护装置应使用四极或二极断路器除了以上这四种情况,请兄弟姐妹们发表一下自己的经验之谈

引自中国建筑电气设备选型年鉴的一个话题
下面四种地方应采用四极断路器:
(1)电源的进线端
(2)双电源切换用的断路器
(3)负载极大不平衡和舞台调光及电子元件数量多的场所,由于高次谐波电流的影响,中性线电流超过相线电流时,必须把中性线连同相线一起切断
(4)漏电保护装置应使用四极或二极断路器
除了以上这四种情况,请兄弟姐妹们发表一下自己的经验之谈
免费打赏
xuanyuxia
2004年12月22日 14:51:49
2楼
双电源明显有3极的啊。。。
回复
dapengzhang
2004年12月22日 19:23:59
3楼
中国建筑电气设备选型年鉴是一本什么书,权威吗我设计的漏电保护都是单极的
回复
xujinzhan
2004年12月22日 19:38:56
4楼
楼上你的设计肯定有问题,楼主所说与许多设计也不符,四极开关,头疼的开关
回复
ttt001
2004年12月22日 20:06:02
5楼
13没有疑义,24有特殊例子,业内争论中。个人认为:四极开关不是万能的。
回复
aries9705
2004年12月23日 10:20:01
6楼
呵呵,斑竹把我的标题改了,更直观了
回答3楼问题
中国城市规划设计研究院 中国建筑工业出版社
建设部标准定额研究所 中国城市出版社
建设部政策研究中心 建设部信息中心
中国建筑文化中心 建设部科技发展促进中心
全国白蚁防治中心 建设部机关服务中心
建设部干部学院 建设部人力资源开发中心
全国市长培训中心 建设部执业资格注册中心
中国建设报社 建设部住宅产业化促进中心
建设部建设杂志社 建设部城乡规划管理中心
这些机构都是中华人民共和国建设部的直属机构
《中国建筑电气设备选型年鉴》是上面的中国城市出版社出版的,1998年第一册,每年一册,相信很多人看过 ,权威还是应该有一点的
回复
aries9705
2004年12月23日 10:29:42
7楼
我有个工程,用5*16 ZR-BVV 分路开关用的是四极漏电
个人认为第4点没问题,我用漏电开关都是四极,依据是…………(以后告诉你,嘿嘿!)
回复
laoeer
2004年12月23日 10:35:25
8楼
双电源切换用的断路器应采用4极,否则不平衡电流通过N线加到备用电源上去
回复
ttt001
2004年12月23日 14:29:14
9楼
共用接地体理论上切换处可以可以不用极开关。