关于全地埋箱变通风口的防雨水倒灌设计
jsntzhj1976
2017年04月29日 14:43:05
只看楼主

随着城市现代化建设进程的加快,地皮日益紧张,是时候将箱变埋入地下了,呵呵。公司委托我干这个,防水、安全逃生、通风散热、机械强度防垮塌,都考虑完了,产品也出来了几个。虽不尽如人意,但也能勉强说得过去,至少说服了自己,咳咳!:lol待日后逐步完善吧。最近遇到一个要求水平通风的广场型地埋式箱变。雨水收集于排放都在地表以下,通风口也在地表以下,现在遇到瓶颈了,通风、防雨水倒灌一对矛盾啊。如何解决?查阅大量资料,施耐德、上海置信、还有苏州伟特烈、上海天灵,都有介绍,但不够详尽,都是一笔带过,有的有明显硬伤。均曰:“雨水收集,采用单向逆止阀强制排水到公共排水网络”太过笼统。不甚明了,脑子不够用了,看哪路懂行的大神,能授之一二,或稍做点拨,不胜感激。最好有图有真相。


注:真心求助,万望切莫灌水!谢谢。


免费打赏
wubianjie.2007
2017年05月03日 17:25:56
12楼
雨水收集采用集水坑的形式,用自动抽水的排污泵,一用一备,把水提升到市政排水管网,管道加止逆阀,水位溢出报警接到后台,防止泵无法启动,人工可以应急处理,通风根据湿度控制仪排风用风道排的地面
回复
sbg2000
2017年05月03日 20:03:57
13楼
请楼主再详细点,有图最好。
回复
曾大帥
2017年05月04日 09:46:35
14楼
谢谢楼主分享。
回复
qq_1426493897659
2017年05月04日 14:37:53
15楼
版主若能将此贴置顶,引得真神,解我之惑,善莫大焉
回复
泉水叮咚三亚
2017年05月04日 14:41:22
16楼
版主若能将此贴置顶,引得真神,解我之惑,善莫大焉。
回复
无欲则刚01
2017年05月04日 17:07:00
17楼
:handshake
回复
门倩
2017年05月05日 09:36:14
18楼

资料不错,谢分享!
回复
捍卫者269
2017年05月05日 19:58:18
19楼
不错的资料,非常感谢楼主的资源共享~~~~
回复
圣龙无敌
2017年05月06日 23:38:46
20楼
谢谢楼主分享
回复
huanglongmiao
2017年05月07日 15:11:49
21楼
内部设集水坑,用排水泵排除,个人认为是个治标的方法,你的排风方式改换一下,采取防雨水结构设计,增加弯管拍送形式,应该能解决这个问题。