关于风机盘管加新风的问题
青衫故人
2017年04月28日 11:41:00
来自于中央空调
只看楼主

现在不建议把新风风管接入风机盘管回风箱,我想问一下像我这样做是否可以

现在不建议把新风风管接入风机盘管回风箱,我想问一下像我这样做是否可以

QQ图片20130428113638.png

卡修斯
2017年05月04日 13:41:25
12楼
这样的话,你的吊顶上面的空间够用吗?而且这个弯头和接头的连接在施工上方不方便?
回复
yuan_toxic
2017年05月05日 13:38:02
13楼
刚刚boy 发表于 2017-5-3 16:30 就是有个问题啊,这样做会不会出现空调风管里面静压过大,新风吹不出来的情况呢!风机盘管的静压才多大点!!
回复
林立非
2017年05月13日 18:52:45
14楼
这种画法曾出现在正规出版社的图集上,其目的估计是先使回风和新风混合,再送出。但这样做有一个问题,新风系统加风机盘管一般空调工程肯定不止一台,假设有四台同型号的风机盘管,新风量也相同。
1)新风和风机盘管的送风都处于正压段。而混合点只能有一个压力。此点压力高于风机盘管的风机压头,回风送不出,压力高于新风管压力,新风送不进。
2)有人认为可以通过调节使此点的压力刚好平衡,姑且认为一台能做到,其他的风机盘管怎么办?

请各位同行发表高见
回复
eminem000
2017年05月16日 17:04:15
15楼
很多时候是不建议这样做的