此支路回路系统图是否合适
小小电气技术员
2017年04月28日 11:40:19
只看楼主

4P漏保的回路带的是30套150W的灯具,每相分别带10套,1.5KW,这样的系统图违反民用建筑电气设计规范(JGJT 16-2008)的10.7.8条吗?(在照明分支回路中应避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护)

4P漏保的回路带的是30套150W的灯具,每相分别带10套,1.5KW,这样的系统图违反民用建筑电气设计规范(JGJT 16-2008)的10.7.8条吗?(在照明分支回路中应避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护)

DRTSF_8QY$0I1Z70{`N8L9Y.png

中建国际
2017年04月28日 12:48:26
2楼
我只说我自己的看法,错了希望纠正,我赞同你说的规范10.7.7条,他这个感觉有问题。还有它的接触器我觉得也小了,至少要选到20A,还有,如果是在室外装设的灯,距离又比较远的话,几百上千米的话,这个30mA就不一定管用了,可能下个雨就跳闸。不过看线缆用的6,应该距离很近
回复
电气范
2017年04月28日 16:38:34
3楼
这个做法是不合理的,若其中一个单相故障,该三相断路器也会故障,这样会引起大面积的断电。
回复

相关推荐

APP内打开