L型的建筑物周期比不满足要求,怎么改?
qq_1451895548900
2017年04月27日 20:41:11
只看楼主

我L型的毕业设计周期比不满足要求 ,修改那些柱可以更好的满足,我的边缘的柱轴压比已经很小了,所以我不怎么打算再次扩大柱的面积,求大神告解修改哪些柱可以更好的满足,谢谢!

我L型的毕业设计周期比不满足要求 ,修改那些柱可以更好的满足,我的边缘的柱轴压比已经很小了,所以我不怎么打算再次扩大柱的面积,求大神告解修改哪些柱可以更好的满足,谢谢!
QQ截图20170427203534.png

QQ截图20170427203554.png


QQ截图20170427203534.png


QQ截图20170427203554.png

免费打赏
龙枪虎豹骑
2017年05月09日 09:26:06
33楼

没做过地下室,求解答一下
回复
迟来的喜悦
2017年05月09日 09:35:55
34楼
首先考虑设缝,分成两个平面规则的独立矩形结构,此方法最合理;若不能设缝,可以加大A轴梁(必要时B轴也加大)截面高度,以改善凸出部分的抗扭刚度,估计可以解决;以上两法不可行时,在A轴设一道剪力墙,长度根据需要确定,但必须要进行包络设计,比较麻烦,此方法比较偏拙,一般不推荐采用。
回复
真小白
2017年05月09日 10:00:07
35楼
周期比貌似对多层结构不做要求
回复
co1493964573389
2017年05月10日 17:09:24
36楼
楼主的位移角和位移比满足要求吗?我做过一个L型的建筑,位移很难调啊??谁有好一点的方法啊?
回复
温员外
2017年05月11日 08:42:59
37楼
多层,周期比不需要满足
回复
xm123123xm
2017年05月12日 09:05:06
38楼
尽管平面存在不规则项,多层方案是可行的,对于计算周期比要控制的话,可查看空间变形顶视图,需要加强的部位和方向一目了然,希望对你有帮助。
回复
独来独闯
2017年05月12日 13:45:21
39楼
谢谢楼主分享
回复
jinggaiyu
2017年05月12日 14:24:18
40楼
设个伸缩缝就行
回复
ziyu423
2017年05月14日 20:59:31
41楼
分开计算:):):)
回复
张工0
2017年05月14日 21:15:22
42楼
谢谢分享 学习