L型的建筑物周期比不满足要求,怎么改?
qq_1451895548900
2017年04月27日 20:41:11
只看楼主

我L型的毕业设计周期比不满足要求 ,修改那些柱可以更好的满足,我的边缘的柱轴压比已经很小了,所以我不怎么打算再次扩大柱的面积,求大神告解修改哪些柱可以更好的满足,谢谢!

我L型的毕业设计周期比不满足要求 ,修改那些柱可以更好的满足,我的边缘的柱轴压比已经很小了,所以我不怎么打算再次扩大柱的面积,求大神告解修改哪些柱可以更好的满足,谢谢!
QQ截图20170427203534.png

QQ截图20170427203554.png


QQ截图20170427203534.png


QQ截图20170427203554.png

免费打赏
顺风顺水
2017年05月02日 10:25:24
13楼
这是软件计算问题!
回复
shaxishui
2017年05月02日 10:27:30
14楼
周期比限制是高规要求,你这个房子是几层的?如果不是高层,可不限制周期比
回复
上海小ray
2017年05月02日 11:08:32
15楼
增加周边梁的高度
回复
长安钟楼
2017年05月02日 11:10:11
16楼
这个应该属于不规则建筑了 建议设缝
回复
oengjdngmenge
2017年05月02日 11:27:53
17楼
只能调整计算模型才行,谢谢分享。
回复
linqiang10011
2017年05月02日 13:02:14
18楼
1.多层结构不需要控制周期比。
2、若非要控制 ,可采取以下几种方法:首先将方形截面改成矩形截面,在看指标。2、加外围的梁高,注意根据结果判断是加哪个方向的梁高。
回复
zjcgy123
2017年05月02日 13:26:50
19楼
加强周边的梁柱 削弱中心
回复
xingye8860
2017年05月03日 08:42:27
20楼
谢谢了
回复
planechh
2017年05月03日 09:44:18
21楼
实在调不过去的时候后你可以试试调整两个平动的周期,尽量减小x方向的刚度,增加Y向的刚度,当然主要增加边跨的刚度。这样第一周期加大的情况下,扭转刚度反而有所加强,一般会调过去。但是这样一般Y向位移会大大的小于规范要求,看上去不是太合理,没办法的时候也只能这么干。
回复
wangtaoshuaige
2017年05月03日 10:01:28
22楼
在L形转折的地方加个缝
回复