25000kvA变压器最大需量高达44163
yfj7582803
yfj7582803 Lv.2
2007年11月23日 19:57:11
来自于变压器
只看楼主

我单位35kV变2007年1月至5月平均最大需量为19622.23kVA,最高最大需量为21540.12kVA。2007年6月最大需量突然升到37059.96kVA,上升幅度:72.1%,且从6月以后每月都以64%左右的比例向上递增,9月份35kV铜矿变最大需量达到44163kVA。见下表:月份 35kV变最大需量 35kV变总电量1 19989.48 114800002 17608.08 6328000

我单位35kV变2007年1月至5月平均最大需量为19622.23kVA,最高最大需量为21540.12kVA。2007年6月最大需量突然升到37059.96kVA,上升幅度:72.1%,且从6月以后每月都以64%左右的比例向上递增,9月份35kV铜矿变最大需量达到44163kVA。见下表:

月份 35kV变最大需量 35kV变总电量
1 19989.48 11480000
2 17608.08 6328000
3 17618.72 10220000
4 21354.76 13216000
5 21540.12 11368000
6 37059.96 13720000
7 39463.2 13356000
8 42090.72 13888000
9 44163 13076000
35kV变在用电设备没有增加,反而有所减少,在设备运行方式及生产组织方式都没有改变的条件下,最大需量反而增加,并有64%的递增趋势,这一反常现象,25000kvA变压器最大需量高达44163能理解吗?需量表是安装在供电局的在理面,表也是供电局的人员抄 ,25000kvA变压器最大需量高达44163能理解吗?那位高人能解释一下。
jsntzhj1976
2007年11月24日 11:00:48
2楼
估计是你的高压无功补偿出了问题了,查一下,看看是不是?
回复
yfj7582803
2007年11月28日 08:31:00
3楼
我们的功率因数也不低阿
前一段时间9月份之前0.89以上,最近又投了一套 补偿功率因数在0.9以上阿
回复
zigj
2007年11月28日 11:02:21
4楼
只有一个原因:计量问题。好好查查 PT和CT吧,肯定有问题。
回复

相关推荐