各位老哥来看看关于这个焊缝的问题
shakespace1987
2017年04月27日 16:59:22
只看楼主

关于这个焊缝 在梁柱刚接节点里的(钢梁与钢柱的翼缘相接)问题:1.这个焊缝是否应该叫做带垫板的单面坡口焊?2.这个焊缝是否是对接焊缝?3.这种情况(梁与柱翼缘连接)的梁柱刚接为何不能用双面角焊缝全焊连接?

QQ图片20170427164819.png
关于这个焊缝 在梁柱刚接节点里的(钢梁与钢柱的翼缘相接)
问题:
1.这个焊缝是否应该叫做带垫板的单面坡口焊?
2.这个焊缝是否是对接焊缝?
3.这种情况(梁与柱翼缘连接)的梁柱刚接为何不能用双面角焊缝全焊连接?

QQ图片20170427164819.png

阿木天津
2017年05月01日 17:23:06
3楼
1.是
2.算“T”型焊缝
3.考虑抗震性,应该用熔透
回复
kd200
2017年05月01日 18:14:01
4楼

1.带垫板的单面坡口焊。
2.熔透焊缝,至少是二级焊缝,多数是1级焊缝,需要探伤报告的。
3.这是现场安装的焊缝,构件不能翻身,双面角焊缝,下面怎么焊?仰焊?有机会去现场看看就明白了。
回复
疯狂的和尚
2017年05月02日 10:13:18
5楼
楼上的回答准确!第三个问题实在不应该问,自己应该好好想一想!
回复
123小米
2017年05月02日 10:21:55
6楼
地板回答准确
回复