冷却水系统中的水垢是怎样形成的?水垢和水渣的形成是一个复杂的物理、化学过程,这个过程分为两步:第一步:盐类杂质在过饱和水溶液中结晶析出;第二步:结晶出来的盐类杂质附着在金属表面上形成水垢,或悬浮在水中成为水渣。冷却水由于不断循环、蒸发浓缩,致使水中盐类杂质超过其溶解极限(即溶解度,也称溶度积)而从水中结晶析出。结垢、腐蚀的危害1.结垢将造成换热管换热效率降低,致使空调效果变差,能耗猛增。
冷却水系统中的水垢是怎样形成的?
水垢和水渣的形成是一个复杂的物理、化学过程,这个过程分为两步:
第一步:盐类杂质在过饱和水溶液中结晶析出;
第二步:结晶出来的盐类杂质附着在金属表面上形成水垢,或悬浮在水中成为水渣。
冷却水由于不断循环、蒸发浓缩,致使水中盐类杂质超过其溶解极限(即溶解度,也称溶度积)而从水中结晶析出。
结垢、腐蚀的危害
1.结垢将造成换热管换热效率降低,致使空调效果变差,能耗猛增。
水垢的主要成份是重碳酸盐、硫酸盐等。碳酸盐垢的导热系数仅为紫铜导热系数的 0.15% ,两者相差悬殊。换热管每增加 1mm 水垢,将使制冷量降低20~40%,空调能耗增加15~30% 。
2.水垢、锈渣、藻类等杂质,将堵塞过滤器及换热管,导致空调无效果,甚至跳泵、停机。
3.系统管道、换热管内壁被腐蚀,甚至穿孔,致使其寿命缩短,增大了运行维护费用。
由于系统循环水中存在腐蚀性离子,而管道内壁一般都未做处理,很容易出现内壁腐蚀。
4.菌类大量繁殖引起疾病(特别是“军团菌”),并生成粘泥引起垢下腐蚀和微生物腐蚀。
冷却系统中日光照到的部位有藻类繁殖,日光照不到的部位则有菌类繁殖,生成粘泥覆盖在管壁表面降低传热效果,且引起垢下腐蚀和微生物腐蚀。同时,细菌若不及时杀灭清除,也容易引起疾病。
军团菌是一种菌种的总称,属革兰氏阴性,嗜氧,杆状菌,其大小约为(2~5)×(0.3~0.9)微米,能随水气、水滴进入人体呼吸道而寄生于肺组织细胞内。它的危害如下:
- 其一、感染比较轻的军团菌叫做傍帝亚克病,病人的症状与重感冒相似,一般不会转成肺炎。
- 其二、感染较重的军团菌叫做嗜肺军团菌,呈现出典型的肺炎病症,但比肺炎更为可怕的是它不会自然康复,如果不及时规范治疗和用药,病人可在一星期内死亡,若病人免疫力低下,当天死亡的情况也可能发生。