2楼
这个不是一栋建筑吗?这个的主要问题应该日照把?还有住户的隐私,,,,
回复
3楼
西西之彤 发表于 2017-4-26 17:21 这个不是一栋建筑吗?这个的主要问题应该日照把?还有住户的隐私,,,,日照是没问题的,对视干扰也解决了,现在是这两栋建筑中间那块相对开窗有防火间距的要求,审图那边说是要满足高层建筑与高层建筑之间的防火间距13m,规范有这样的解释么?
回复
4楼
我的观点是,这只是一栋楼的两个单元,规划上两个单元都没要求防火间距,为什么窗户要求呢?最多是一栋建筑的两个防火分区,采用防火墙隔离,可以参考防火规范的6.1.2条,
该条就有两个方案,一个是让对开窗大于4米,一个是设置火灾时自动关闭的乙级防火窗。按你的图纸,是大于4米了,符合要求了。但如果他非要强调大于13米的防火间距,你只能按防火规范第5.2.2条的备注2-3,把一个单元的窗设计为甲级防火窗了。。。。。
回复
5楼
这种资源以后就要多分享啊!
回复
6楼
支持一下,还是实践才能掌握、
回复
7楼
好资料,可以收藏。
回复
8楼
进来看下各位前辈做的
回复
9楼
回复
10楼
谢谢楼主分享!
回复
11楼
5.2.2民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.2的规定,与其他建筑的防火间距,除应符合本规范第5.2节的规定外,尚应符合本规范其他章的有关规定。
表5.2.2民用建筑之间的防火间距(m)
建筑类别
高层民用建筑 裙房和其他民用建筑 ―、二级 ―、二级
三级 四级 高层民用建筑 ―、二级 13 9 11 14 裙房和其他民用建筑
一、二级 9 6 7 9 三级 11 7 8 10 四级
14
9
10
12
注:1相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且该门、窗、洞口的面积之和不大于外墙面积的5%时,其防火间距可按本表的规定减少25%。
2两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。
3相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋面板的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。
4相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋面板的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于知4m。
5相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗,相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》Gß50084规定的防火分隔水幕或本规范第6.5.3条规定的防火卷帘时其防火间距不应小手3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。
6相邻建筑通过连廊、天桥或底部的建组物等连接时,其间距不应小于本表的规定。 7耐火等级低于四级的既有建筑,其耐火等级可按四级确定。
回复