求助水系统运行时靠近水泵立管管处有斯斯大的噪音特别大
qq_1482227802642
2017年04月23日 20:42:43
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 永辉211 于 2017-4-23 20:50 编辑 该建筑只有1层,主机装在楼面上,盘管与主机落差有2米,采用膨胀水箱,膨胀水箱与系统再高点有1.5米落差,7.5KW的水泵电流有13A,泵出水压力0.3MP,回水压力为零。室内往室外通的1.5米长的立管处有斯斯的噪音特别大,请问大家是什么原因

本帖最后由 永辉211 于 2017-4-23 20:50 编辑

该建筑只有1层,主机装在楼面上,盘管与主机落差有2米,采用膨胀水箱,膨胀水箱与系统再高点有1.5米落差,7.5KW的水泵电流有13A,泵出水压力0.3MP,回水压力为零。室内往室外通的1.5米长的立管处有斯斯的噪音特别大,请问大家是什么原因
免费打赏
宝贝佳林
2017年04月24日 11:36:27
2楼
系统有气,排排气。或者是管道里有杂物卡在里面的声音。
回复
小虎爸
2017年04月24日 16:08:21
3楼
或许水流速过大,算算看
回复

相关推荐

APP内打开