地下车库配电干线电缆变径问题
ywl84562
ywl84562 Lv.11
2017年04月22日 17:26:06
只看楼主

地下车库配电干线电缆,一根NHYJV-3×185+2×95的干线电缆带了4个配电箱,分别是2个补风机(2个18KW),2个排风机(1个44KW、1个57KW),分支也没有变径,为什么不能在分支处变径,有什么规范要求,规范为什么这么要求,求解

地下车库配电干线电缆,一根NHYJV-3×185+2×95的干线电缆带了4个配电箱,分别是2个补风机(2个18KW),2个排风机(1个44KW、1个57KW),分支也没有变径,为什么不能在分支处变径,有什么规范要求,规范为什么这么要求,求解
ywl84562
2017年04月22日 17:28:10
2楼
http://bbs.co188.com/thread-795752-1-1.html这个帖子的二楼的答案 第二条找不到

《低压配电设计规范》第五节 保护电器的装设位置
《民用建筑电气设计规范》8.6.6.2 ,8.6.6.3条
回复
qq_1491271346501
2017年04月23日 14:35:36
3楼
很好很好很好很好很好很好很好很好好很好很好很好很好
回复
电气范
2017年05月04日 14:24:05
4楼
变径不能超过3米啥的 看下规范
回复