接了个大型商场的二装图纸,商场本身有排烟系统,我们能否应用其原有排烟系统进行排烟,图纸上如何表达呢。
接了个大型商场的二装图纸,商场本身有排烟系统,我们能否应用其原有排烟系统进行排烟,图纸上如何表达呢。
2楼
如果有预留你们可以接原有排烟系统,至于图纸上表达
1你要划分防烟分区,计算排烟量,绘制图纸。
2如果对原有排烟系统不变动,你就在图上下面或者侧面备注一下,原有排样系统未做改动请知悉等语言即可!
回复
3楼
在不重新划分原有防火分区的基础上,要重新计算、核对划分排烟分区,完善设施,利用原有排烟系统及设备,请参考
回复