试验间什么原因造成负压
aqr0108张
aqr0108张 Lv.5
2017年04月19日 20:17:50
只看楼主

本人最近一个项目,10万级洁净试验室,面积120㎡,层高2.35米(部分地方1.8米),试验间送风7500m3/h,回风7200m3/h,上送侧回(回风口3个),现在发现试验间中部和末端的防火门处为负压,调节阀门后还是无效果。

本人最近一个项目,10万级洁净试验室,面积120㎡,层高2.35米(部分地方1.8米),试验间送风7500m3/h,回风7200m3/h,上送侧回(回风口3个),现在发现试验间中部和末端的防火门处为负压,调节阀门后还是无效果。
免费打赏
hongjigang
2017年05月18日 11:05:28
12楼
测测送回风的风量够不够,再找原因
回复
cow1495285810403
2017年05月20日 21:16:01
13楼
送风流风,回风大。把回风关点
回复
cow1495285810403
2017年05月20日 21:16:02
14楼
送风流风,回风大。把回风关点
回复
tkxz_yhl009
2017年07月03日 15:33:43
15楼
aqr0108张 发表于 2017-4-28 19:45 现在回风回的厉害,回风阀关到很小还是没什么效果。高效下面有风但是很小如果高效风口下面的风很小,那很有可能是送风管道的风阀没全部打开,根本没多少风送进房间来,建议检查下送风管道上的所有阀门(包括防火阀),另外回风量有点大,才300的正压风量,约只有1次的换气次数风量,建议把新风阀适当开大一点。
回复