试验间什么原因造成负压
aqr0108张
aqr0108张 Lv.5
2017年04月19日 20:17:50
只看楼主

本人最近一个项目,10万级洁净试验室,面积120㎡,层高2.35米(部分地方1.8米),试验间送风7500m3/h,回风7200m3/h,上送侧回(回风口3个),现在发现试验间中部和末端的防火门处为负压,调节阀门后还是无效果。

本人最近一个项目,10万级洁净试验室,面积120㎡,层高2.35米(部分地方1.8米),试验间送风7500m3/h,回风7200m3/h,上送侧回(回风口3个),现在发现试验间中部和末端的防火门处为负压,调节阀门后还是无效果。
小虎爸
2017年04月20日 10:39:33
2楼
请先测试了风口风量再说
回复
zzq_123920
2017年04月20日 15:25:18
3楼
1,首先确认送风量是否大于回风量。
2,在保证送风量的基础上,关小回风管上的风阀。
回复
冰源制冷
2017年04月24日 14:26:44
4楼
这属于典型回风工况的,我之前也遇到过类似情况,房间负压状态无非是送风比回风+排风少,你的这种情况应该是送风量少,造成的原因需要排查一下,首先确认是否送风量能达到,房间外的送风管是否有泄漏;另外还要确认你的压差表是否有问题或者较零,谢谢!
回复
hi0boy
2017年04月25日 16:23:17
5楼
你这个负压,测量的参照点是室外还是别的走廊?若果是室外,那你这个试验间是不是有排风的地方?如果相对邻室,看看那个房间有送风没,最简单的检测方法,把门稍微开一点,看门是不是会被压力推动(前提是门的另外一面是零压区域)
回复
aqr0108张
2017年04月28日 19:45:09
6楼
冰源制冷 发表于 2017-4-24 14:26 这属于典型回风工况的,我之前也遇到过类似情况,房间负压状态无非是送风比回风+排风少,你的这种情况应该是 …现在回风回的厉害,回风阀关到很小还是没什么效果。高效下面有风但是很小
回复
aqr0108张
2017年04月28日 19:47:07
7楼
hi0boy 发表于 2017-4-25 16:23 你这个负压,测量的参照点是室外还是别的走廊?若果是室外,那你这个试验间是不是有排风的地方?如果相对邻 …参照点为室外,没有排风,现在是有风从门缝向洁净室内跑。回风回的厉害,感觉整个房间被抽成负压了
回复
zzm999999
2017年05月02日 10:28:42
8楼
最好画个原理图让大家看看。
造成这种情况的原因一般是比较简单的,无非就是送风量小、排风量大造成的,可以查一下送风是不是有漏风。
回复
冰源制冷
2017年05月07日 14:52:47
9楼
aqr0108张 发表于 2017-4-28 19:45 现在回风回的厉害,回风阀关到很小还是没什么效果。高效下面有风但是很小风机没有接反吧?
回复
ghq-123
2017年05月09日 16:04:13
10楼
1、确定风机的配置,功率、风量
2、风机安装位置是否符合规范
3、出风口风管压头是否符合标准
4、回风口过滤网是否符合要求

正常洁净试验室都存在负压情况,但也有实验室风机是装是回风口出的,但这样就会有正压的存在!
回复
ww47306
2017年05月15日 10:15:32
11楼
送风管漏风
回复