固定支架,活动支架,滑动支架,导向支架的区别
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年04月18日 15:10:07
来自于中央空调
只看楼主

虽然有支吊架的国标图集,还是很难弄清楚什么是固定支架,什么是活动支架? 是不是管道与支架焊在一起的就是固定支架,没焊接在一起的就是活动支架?谁能说说看

虽然有支吊架的国标图集,还是很难弄清楚什么是固定支架,什么是活动支架?
是不是管道与支架焊在一起的就是固定支架,没焊接在一起的就是活动支架?谁能说说看
免费打赏
宝贝佳林
2017年04月18日 16:23:31
2楼
管道不是焊在支架上的,是固定在支架上。
活动支架是指管道与支架之间有活动的余量。
回复
小虎爸
2017年04月18日 17:14:01
3楼
宝贝佳林 发表于 2017-4-18 16:23 管道不是焊在支架上的,是固定在支架上。活动支架是指管道与支架之间有活动的余量。比如说管道用圆钢箍在支架上的,是固定支架。没看到03S402上面有活动支架,只看到有滑动支架,导向支架,防晃动架。请问您说的活动支架有图集参考吗
回复
宝贝佳林
2017年04月19日 08:06:13
4楼
滑动支架,导向支架属于活动支架。
防晃动架支架 属于固定支架。
回复
小虎爸
2017年04月19日 12:11:19
5楼
本帖最后由 小虎爸 于 2017-4-19 12:13 编辑 宝贝佳林 发表于 2017-4-19 08:06 滑动支架,导向支架属于活动支架。防晃动架支架 属于固定支架。学习了,非常感谢!那么,比如说采暖管道,在设计时计算是30米间距设固定支架,这时两个固定支架之间,波纹补偿器两侧,是否应按设计手册全部设导向吊架,但03S402仅有导向支架的图集,没有导向吊架的图集时,该怎么办?如果用其它补偿器,该用什么吊架?还有,冷冻水管道,自来水管道是否可以全部采用固定支架?
回复
小虎爸
2017年04月20日 10:41:15
6楼
宝贝佳林 发表于 2017-4-18 16:23 管道不是焊在支架上的,是固定在支架上。活动支架是指管道与支架之间有活动的余量。又查看了国标图集,固定支架应该是加了限位角钢的,对不对。那没加限位角钢的支架是固定支架还是活动支架
回复
xingye8860
2017年05月05日 09:41:28
7楼
支持一下
回复
xiaotaoxx
2017年05月05日 15:11:31
8楼
滑动支架,导向支架属于活动支架。
防晃动架支架 属于固定支架。
回复
小虎爸
2017年05月06日 11:47:11
9楼
xiaotaoxx 发表于 2017-5-5 15:11 滑动支架,导向支架属于活动支架。防晃动架支架 属于固定支架。固定动架怎么做?立管的支架是不是全用固定支架
回复
hxh9801
2017年06月13日 08:41:11
10楼
正在做除湿机的蒸汽管路,也经常用到活动支架,还不熟练。多谢楼主,学到了!
回复
co1506417343250
2017年09月26日 17:29:07
11楼
您好,我们江苏宇顺新型建材有限公司是集抗震支架研发、生产、设计、销售为一体的高新技术企业。目前国家标准GB-2015明确要求所有的建筑物必须使用抗震支架。现在抗震支架在每个项目的使用量大、利润高。本着共荣共赢的想法,我司在全国范围寻求优秀的经销合作伙伴,希望跟您做有效的沟通。目前上海世博、南京青奥等著名项目均使用我司产品。联系人:罗新纬,电话15155608301 微信同号。运营中心:江苏无锡。生产基地:江苏泰州。
回复