动力设备配电级数
amcor
amcor Lv.2
2017年04月18日 09:08:38
只看楼主

请教各位大神,1、之前在一个外企,一般设备配电都是从配电室的低压柜抽屉开关直接过去,直接进到设备控制柜内电源总开关。2、现在换家企业,很多设备配电都是在旁边先放置一个电源柜,感觉占用空间,必要不大。有没有动力配电分级相关规范要求,谢谢!!!!

请教各位大神,

1、之前在一个外企,一般设备配电都是从配电室的低压柜抽屉开关直接过去,直接进到设备控制柜内电源总开关。
2、现在换家企业,很多设备配电都是在旁边先放置一个电源柜,感觉占用空间,必要不大。

有没有动力配电分级相关规范要求,谢谢!!!!
免费打赏
电气范
2017年04月18日 14:14:56
2楼
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,第7.1.4条:1.变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级。
回复
amcor
2017年04月19日 15:49:18
3楼
电气范 发表于 2017-4-18 14:14 根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,第7.1.4条:1.变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过 …多谢,我们工厂,工厂动力配电也是这样要求吗?
回复
电气范
2017年04月19日 16:32:08
4楼
amcor 发表于 2017-4-19 15:49 多谢,我们工厂,工厂动力配电也是这样要求吗?工厂没做过 你查下有没工业建筑电气设计规范啥的
回复
liht319
2017年04月19日 17:04:20
5楼
GB50052-2009供配电系统设计规范第4.0.6条: 供配电系统应简单可靠,同一电压等级的配电级数高压不宜多于两级;低压不宜多于三级。