砌体结构楼板四角开裂,你可以使用这样修补
qq_1480485834011
2017年04月17日 11:29:08
只看楼主

1、工程概况 某住宅小区,6层加阁楼,砖混结构,建筑高度18.9m,民用建筑三类,建筑合理使用年限50年,建筑物抗震设防烈度7度。板的混凝土采用商品混凝土,原梁与板同时现浇,板的厚度为80mm,该楼板为双向板,混凝土强度为C25. 2、裂缝现象 在1-6层的卧室楼板的两个角出现裂缝,该裂缝为管穿性裂缝,裂缝宽度为0.4mm,裂缝出现在板角处两个垂直方向布置的上部构造钢筋以外。板的其余地方未出现裂缝。墙体接槎处、窗上口与下口均未出现裂缝,整个墙体也没有任何裂缝。

1、工程概况
某住宅小区,6层加阁楼,砖混结构,建筑高度18.9m,民用建筑三类,建筑合理使用年限50年,建筑物抗震设防烈度7度。板的混凝土采用商品混凝土,原梁与板同时现浇,板的厚度为80mm,该楼板为双向板,混凝土强度为C25.
2、裂缝现象
在1-6层的卧室楼板的两个角出现裂缝,该裂缝为管穿性裂缝,裂缝宽度为0.4mm,裂缝出现在板角处两个垂直方向布置的上部构造钢筋以外。板的其余地方未出现裂缝。墙体接槎处、窗上口与下口均未出现裂缝,整个墙体也没有任何裂缝。
3、裂缝机理分析
现浇混凝土板与圈梁现浇,板裂缝处于上部受拉、下部受压。该工程墙体接槎处、窗上口与下口均未出现裂缝,整个墙体也没有任何裂缝,因此初步排除了地基不均匀沉降引起的裂缝。通过进一步检查混凝土强度满足设计要求,符合配筋基本满足规范要求,板的厚度也满足要求,因此排除了构件承载力不足、过载地基不均匀成就引起的有害裂缝。
4、裂缝处理
改性环氧树脂灌缝胶处理这次的混凝土裂缝。
抗拉强度标准值大于等于25MPa;受拉弹性模量大于等于1500MPa;伸长率大于等于1.7%;抗弯强度大于等于30MPa且不得呈脆性破坏;抗压强度大于等于50MPa;无约束性收缩率0.3%;钢对钢拉伸抗剪强度大于等于15MPa;钢对钢对接抗拉强度大于等于20MPa;钢对干态混凝土正拉粘结强度大于等于2.5MPa,且为混凝土内聚破坏;钢对湿态混凝土正拉粘结强度大于等于1.8MPa,且为混凝土内聚破坏。
灌缝胶的特性:极强的渗透力,粘度低;抗老化,耐水及酸,碱;不含挥发性溶剂,硬化时不收缩;固化后具有优异的韧性和抗冲击能力。
5、裂缝修补操作流程
裂缝检查→裂缝处理→埋设灌胶嘴→封缝→密封检查→配制灌缝胶→灌胶→养护→检验
a 裂缝检查
全面查清裂缝的性质以及裂缝的长度,宽度,深度,走向,贯穿及漏水情况,以便确定处理方案。裂缝宽度可用读数显微镜测量,裂缝的深度和走向可用超声,压水或钻孔取样等方法检查。
b 裂缝处理
对较小的混凝土构件的裂缝,用钢丝刷等工具清除混凝土裂缝表面的灰尘,浮渣及松散层等污物,刷去浮灰,用酒精或丙酮将沿缝两侧2~75px范围内擦拭干净。对较大的混凝土构件中较深的裂缝,为了能够有效封缝,可沿裂缝凿“V”型槽。对体积较大的混凝土构件或较深的裂缝,可沿裂缝采用钻孔灌浆,以使浆液进入裂缝有更广的通路。
c 设置灌浆嘴
在裂缝的交错处,裂缝较宽处及裂缝端部必须设置灌浆嘴,灌浆嘴的间距根据裂缝大小,走向及结构形式而定,一般缝宽0.3~12.5px时灌浆嘴间距为30~1250px,在一条裂缝上必须设置进浆,排气或出浆口。灌浆嘴可先用裂缝修补胶粘贴在相应位置,也可在封缝时一同粘贴。应特别注意防止堵塞灌浆嘴。
d 封缝
封缝质量的好坏直接影响灌浆效果与质量,应特别予以重视。裂缝的封闭使用HM-120ML裂缝修补胶,按推荐配胶比例称取并调配裂缝修补胶,用油灰刀沿裂缝往复涂刮后均匀抹一层厚约1~50px,宽2~75px胶泥,注意防止小气泡及密封不严。
e 封缝检验
一般情况下,封缝后1~2天后即可进行试漏检验,以检查裂缝的密封效果及贯通情况。若用压缩空气进行试漏试验,可沿裂缝涂刷一层肥皂水,从灌浆嘴吹入压缩空气(压力与灌浆压力相同),漏气处可再行封闭;若用压缩水进行试漏试验,检验完毕后应用压缩空气吹净积水,并留有足够的时间让裂缝干燥。对重要构件或走向复杂的裂缝,建议进行试漏检验,以确保注胶效果。
f 配制灌浆胶液
配制灌缝胶胶液,根据估计的灌胶量按推荐配胶比准确称量两组份并混合均匀,从胶液混合开始,注胶操作应在胶液适用期内完成(25℃时约为90min)。
g 灌胶
灌胶操作应使用专用的注胶器具。灌胶前,应用压缩空气将孔缝吹净,达到无水干燥状态。根据裂缝区域大小,可采用单孔灌胶或群孔灌胶。在一条裂缝上的灌胶可由浅到深,由上而下,由一端到另一端。灌胶压力常采用0.2MPa,在保证灌胶顺畅的情况下,采用较低的灌胶压力和较长的灌胶时间,可获得更好的灌胶效果。当最后一个出胶口出胶且出胶速率保持稳定后,再保持压注10分钟左右即可停止灌胶。拆除管路,并注意防止流胶。
h 胶液固化
应在5℃以上的环境中固化,固化时间视环境温度而定。一般情况(25℃)下固化2~3天即可。
i 灌胶效果检验
灌胶结束后应检验效果及质量,凡有不密实等不合格情况,应进行补注。灌胶效果一般可采用压水检查,在裂缝较多,灌胶质量较差的部位设置检查孔,水压值一般为灌胶压力的70~80%,基本不吸水,不渗漏即可认为合格。对大型构件,还可选择适当部位进行钻芯取样检查,并可将芯样加工成试件进行力学性能试验。