砌体结构过道楼板无法生成
bhbhs
bhbhs Lv.3
2016年10月14日 15:51:57
只看楼主

这个标准层是砌体结构,过道不能生成楼板,过道处没有设梁,有什么解决办法呢?

1.png这个标准层是砌体结构,过道不能生成楼板,过道处没有设梁,有什么解决办法呢?

1.png

免费打赏
bhbhs
2016年10月14日 16:09:24
2楼
求大神解惑
回复
大虾大虾
2016年10月14日 16:12:10
3楼
谢谢楼主分享
回复
此号已被盗
2016年10月14日 16:37:57
4楼
没做过这种的,但是过道就不能加梁吗?你这板估计是因为PKPM认不出来的吧
回复
owen19841220
2016年10月14日 16:51:54
5楼
过道加梁。有利于整体性。如果不加梁,自己手算一下,不就是单向板么
回复
bhbhs
2016年10月14日 17:22:43
6楼
sq4220671 发表于 2016-10-14 16:37 没做过这种的,但是过道就不能加梁吗?你这板估计是因为PKPM认不出来的吧不是不能加梁,是我没有加梁不知道该不该加,试了下加了梁也不能生成楼板
回复
bhbhs
2016年10月14日 17:24:04
7楼
owen19841220 发表于 2016-10-14 16:51 过道加梁。有利于整体性。如果不加梁,自己手算一下,不就是单向板么怎么算,高手教教我
回复
liyuen55
2016年10月14日 23:21:42
8楼
每隔两间加一道梁,让红线圈的地方划分成若干个矩形板,然后在软件里重新生成一下楼板试试
回复
bhbhs
2016年10月15日 11:21:31
9楼
liyuen55 发表于 2016-10-14 23:21 每隔两间加一道梁,让红线圈的地方划分成若干个矩形板,然后在软件里重新生成一下楼板试试还是不行
回复
tmzx02645180
2016年10月15日 17:40:48
10楼
首先你的过道每隔一定距离一定要设一道梁分隔楼板,否则你这个楼梯也太过于狭长了,抗震不利啊!再有PKPM不能生成楼板的主要原因是楼板相应区域的外边缺少支座,或设置的支座没有形成一个封闭的平面。
回复
张工0
2016年10月15日 18:25:28
11楼
谢谢分享 学习