砖混结构,一楼底商,6楼到顶,我在2楼,客厅通厨房的门洞两侧各砸掉半米24承重墙,求加固方案,槽钢或工字钢架门型框可以吗,总跨度2.5米,用什么规格,谢谢
砖混结构,一楼底商,6楼到顶,我在2楼,客厅通厨房的门洞两侧各砸掉半米24承重墙,求加固方案,槽钢或工字钢架门型框可以吗,总跨度2.5米,用什么规格,谢谢
2楼
此种情况不应只注重洞口的梁加固,如果该建筑处于抗震区,墙体是用来承受地震剪力的,还是找原设计单位咨询一下,避免造成安全隐患
回复
3楼
赞同楼上。已经砸了 你就做H型钢框架撑着吧,注意新增型钢框架与原结构的可靠连接,保证稳定性。但是,你这个地方肯定是地震来时候的薄弱部位。
回复
4楼
楼上的会投诉你的,你不在顶层
回复
5楼
不应只注重洞口的梁加固,如果该建筑处于抗震区,墙体是用来承受地震剪力的,还是找原设计单位咨询一下,避免造成安全隐患。
回复
6楼
学习了,谢谢楼主。
回复
7楼
一般砖混多为横墙承重体系,首先确定你砸的是横墙还是纵墙,横墙的话需要加过梁加立柱,纵墙的话影响不是很大,但还是加个过梁好点
回复
8楼
路过顶一下,赚点土木币
回复
9楼
我也学习了 感谢
回复
10楼
回复
11楼
路过顶一下,赚点土木币
回复