120米高楼全楼加固(贴钢板,碳纤维,钢梁加固洞口等)
wllovehh
wllovehh Lv.3
2010年05月14日 11:23:31
来自于工地图片
只看楼主

碳纤维加固楼板(板顶负弯矩区加固)对此楼结构加固说明一下发帖后一直在忙其他工程,所以没太关注网上评论。这样的,很多网友猜的没错,全楼加固主要是由于楼层使用功能出现大面积改变。此楼02年竣工,但是工程完工后此楼闲置了7年,原来每层设计的功能是普通办公室和客房,后来业主想利用此楼,但是使用用途改变,很多楼层把大面积的原办公室改成设备房,甚至全层都做设备房。

碳纤维加固楼板(板顶负弯矩区加固)

对此楼结构加固说明一下
发帖后一直在忙其他工程,所以没太关注网上评论。这样的,很多网友猜的没错,全楼加固主要是由于楼层使用功能出现大面积改变。此楼02年竣工,但是工程完工后此楼闲置了7年,原来每层设计的功能是普通办公室和客房,后来业主想利用此楼,但是使用用途改变,很多楼层把大面积的原办公室改成设备房,甚至全层都做设备房。

板底加钢梁加固.JPG

免费打赏
wllovehh
2010年05月14日 11:30:12
2楼
板底加钢梁节点
回复
wllovehh
2010年05月14日 11:31:29
3楼
3梁底端部加固
回复
wllovehh
2010年05月14日 11:32:38
4楼
4梁端负弯矩区加固,贴钢板,挂钢丝网是为了使砂浆有附着,不开裂
回复
wllovehh
2010年05月14日 11:33:55
5楼
5梁顶加固拐角处的箍板做法
回复
wllovehh
2010年05月14日 11:35:01
6楼
6螺栓很猛
回复
wllovehh
2010年05月14日 11:35:55
7楼
7一根柱的两根梁都要加固,箍板共用吧
回复
wllovehh
2010年05月14日 11:37:11
8楼
8碳纤维加固板顶(定位明确,呵呵)
回复
wllovehh
2010年05月14日 11:38:26
9楼
9碳纤维加固楼板(板顶负弯矩区加固)
回复
wllovehh
2010年05月14日 11:39:37
10楼
10碳纤维加固板顶,很强悍的墙
回复
wllovehh
2010年05月14日 11:40:37
11楼
11有反梁的板顶负弯矩区加固,贴角钢
回复

相关推荐