商场空调送风口选择
qq_1489918897779
2017年04月15日 10:19:07
来自于中央空调
只看楼主

初次接触暖通空调设计,有问题想问下各位前辈,对于净高为5.7米左右的商场,可否采用散流器平送的方式?还是说需要散流器下送或者喷口送风?缺少实际经验,请各位前辈能代为解答一下,谢谢,对了,只是制冷,不需要供暖

初次接触暖通空调设计,有问题想问下各位前辈,对于净高为5.7米左右的商场,可否采用散流器平送的方式?还是说需要散流器下送或者喷口送风?缺少实际经验,请各位前辈能代为解答一下,谢谢,对了,只是制冷,不需要供暖
免费打赏
放水发电
2017年04月16日 11:37:40
2楼
太高空间设置散流器效果不是很好,通常设射流合适,再高就用旋流风口,商城一般考虑美观一般都很少用散流器,通常会用条形或线性风口
回复
大名飞仔
2017年04月16日 16:39:42
3楼
太高空间设置散流器效果不是很好,通常设射流合适,再高就用旋流风口,商城一般考虑美观一般都很少用散流器,通常会用条形或线性风口
回复
小虎爸
2017年04月17日 17:08:30
4楼
5.7米层高用散流器平送,问题不大,但散流器的大小与间距,应经过计算确定,可参考设计手册