如题 水厂日设计量8000方,工艺流程:粗格栅-提升池-细格栅-沉砂池-调节池(进水槽周进周出)-生物转盘-滤布滤池-接触消毒池。 目前的主要问题,系统内污泥产生量大,调节池调节沉淀区内会有污泥膨胀的情况,后来工艺人员在调节池进水前增加了PAC投加。系统内没有曝气系统,生物处理集中在生物转盘。回流系统只有生物转盘以及滤池底部的排泥放空。我现在担心PAC这样持续添加会对生物转盘内的生物膜会有影响。各位大侠发表一下各自高见吧。
如题
水厂日设计量8000方,工艺流程:粗格栅-提升池-细格栅-沉砂池-调节池(进水槽周进周出)-生物转盘-滤布滤池-接触消毒池。
我的理解:PAC投加只是提高了污泥的絮凝沉降性能,相当于你工艺线路增加了混凝沉淀的过程。只要PAC投加量不是很大,对生物膜应该影响不大。
回复
4楼
amxupengfei 发表于 2017-4-16 11:25 我的理解:PAC投加只是提高了污泥的絮凝沉降性能,相当于你工艺线路增加了混凝沉淀的过程。只要PAC投加量不 …那如果是接触氧化工艺的,PAC加在好氧池出水端,有内外回流系统回流,这样会不会让对于好氧池内的生物膜有影响呢?最开始投加的时候,我都不敢在加PAC 的时候开硝化液回流,二沉池进水槽一加PAC就会堆满一槽的绵密绵密的泡泡,感觉就是絮凝沉降不下去的样子
回复
5楼
谢谢分享资料
回复
6楼
选马甲超难 发表于 2017-4-16 19:11 那如果是接触氧化工艺的,PAC加在好氧池出水端,有内外回流系统回流,这样会不会让对于好氧池内的生物膜有 …谢谢分享资料
回复
7楼
smart,桑德的生物转盘,想了解了解好用不,能交流交流进水水质、处理效果和运行情况吗?
回复
8楼
zhanpeng 发表于 2017-4-24 21:42 smart,桑德的生物转盘,想了解了解好用不,能交流交流进水水质、处理效果和运行情况吗?好吧···就我们从最开始运营到现在的情况来看,这种工艺还算是比较省事儿,自动化程度比较高,运营的人员投入比较少,可以做集约化管理。然后能耗相对比较低吧。局限性也是有的,只能做生活污水,因为抗冲击力比较有限,对于进水水质有要求。处理效果没问题,我们这里执行一级B标准,如果进水情况不超标的情况下,我们出水COD和氨氮都可以在标准下。
回复
9楼
选马甲超难 发表于 2017-4-24 22:16 好吧···就我们从最开始运营到现在的情况来看,这种工艺还算是比较省事儿,自动化程度比较高,运营的人 …你好,能否提供设计进水水质水量和实际进水水质水量,我想了解的更深入一些。
回复
10楼
选马甲超难 发表于 2017-4-24 22:16 好吧···就我们从最开始运营到现在的情况来看,这种工艺还算是比较省事儿,自动化程度比较高,运营的人 …还有,调节池是用滗水器出水的吗?流量稳定不?
回复
11楼
zhanpeng 发表于 2017-4-24 23:08 还有,调节池是用滗水器出水的吗?流量稳定不?调节池出水是直接用泵,因为调节池后的生物是地上式的。池水需要泵提升。现在调节池分两区,通过周进周出过了沉淀池之后,进去另外一区调节区。
回复