盘扣式脚手架施工规范要点解读一孙洪梁
孙洪梁
孙洪梁 Lv.2
2017年04月14日 15:27:15
来自于建筑施工
只看楼主

导读:经常有朋友问关于盘扣式脚手架施工规范的问题,很多问题很有代表性,陆续做出整理,以供需要的朋友参考,不正之处,欢迎指正关于盘扣式脚手架施工规范问: 盘扣式脚手架是否有施工规范,哪个部门颁布的?孙洪梁:有施工规范,住建部颁布的。中华人民共和国行业标准JGJ231-2010备案号:J 1128-2010建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

导读:经常有朋友问关于盘扣式脚手架施工规范的问题,很多问题很有代表性,陆续做出整理,以供需要的朋友参考,不正之处,欢迎指正

关于盘扣式脚手架施工规范

问: 盘扣式脚手架是否有施工规范,哪个部门颁布的?

孙洪梁:有施工规范,住建部颁布的。


中华人民共和国行业标准

JGJ231-2010

备案号:J 1128-2010

建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

发布日期:2010年11月17日

施行日期: 2011年10月1日


中华人民共和国住房和城乡建设部

公告

第807号


关于发布行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》的公告

现批准《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》为行业标准,编号为JGJ231-2010,自2011年10月1日起实施。其中第3.1.2、6.1.5、9.0.6、9.0.7条为强制性条文,必须严格执行。

本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2010年11月17日


盘扣式脚手架施工规范中的强制性条文规定

问:盘扣式脚手架施工规范中规定的强制性条文内容是什么?

孙洪梁:规范中3.1.2规定,插销外表面应与水平杆和斜杆杆端扣接头内表面吻合,插销连接应保证锤击自锁后不拔脱,抗拔力不得小于3KN。

盘扣式脚手架水平杆插接

盘扣式脚手架唯一零散配件就是插销,图中插销入口C处上面小,下面大,由于插销底部铆钉限制,使得插销即能保持活动,又不能脱出水平杆,不容易丢失。(图中插销脱出仅为演示)

上图中演示的是插销连接方式,插销是楔形形状,锤击后能保证自锁锁紧,并且理论上只要把插销放进去,就已经比传统的脚手架安全了。

因为传统的钢管脚手架人工操作,不能保证每个扣件螺丝全部拧紧,另外螺丝滑扣,锈死,丢失等原因,更换费工,有的嫌麻烦可能就会漏掉,同时检查监管人员也不可能全部用扳手检查,只能抽查,大部分是眼观,但不用于看出问题。

碗扣式脚手架也会存在这个问题,同时,碗扣式脚手架是四根横杆,一个碗口锁紧,所以不具有工作连贯性,也是容易漏掉锁紧这一环节。而盘扣式脚手架插销,首先工人能保证都插上,并且是单根锁紧,同时,眼观插销深度,就能辨别是否敲紧,一目了然。

水平杆安装演示

安装简单,一般锤子全部搞定

安装简单,一般锤子全部搞定

安装简单,一般锤子全部搞定

规范中6.1.5规定,模板支架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度严禁超过650mm,且丝杆外露长度严禁超过400mm,可调托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。

注:盘扣式脚手架立杆直径48.3mm,壁厚3.2mm,内径41.9mm。可调顶托和底托,直径38mm,既能保证轻松插入立杆内,又不会造成太大的晃动量,相对于较小直径的产品,安全系数较高。

可调顶托安装规范

规范中9.0.6规定,严禁在模板支架及脚手架基础开挖深度影响范围内进行挖掘作业。

规范中9.0.7规定,拆除的支架构件应安全地传递至地面,严禁抛掷。

文章来源:公众号→ 盘扣式脚手架技术(pankou007)

作者:孙洪梁,转载注明作者和出处。


免费打赏
顺风顺水
2017年05月02日 10:19:02
12楼
支持盘扣!希望做大!
回复
hyl2738
2017年05月02日 10:24:19
13楼

感谢楼主分享好资料。
回复
hyl2738
2017年05月02日 10:24:41
14楼

感谢楼主分享好资料。
回复
yunxiuzhang
2017年05月05日 10:33:16
15楼
谢谢楼主的分享,很不错的资料,拿去学习了
回复
顺风顺水
2017年05月05日 12:43:25
16楼
终于有了权威的书面依据!尽管用了好多年!
回复
羽央
2017年05月05日 20:27:43
17楼
这是我看的第一篇含有辩论性评论的帖子,很赞,值得关注
回复
y.zongyao
2017年05月15日 11:09:24
18楼
住建部于2016年12月2日发布了国家标准GB51210-2016《建筑施工脚手架安全技术统一标准》,新标准从2017年7月1日起施行。该标准8.3.5条规定:“可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度不应大于400mm。”比JGJ300-2013《建筑施工临时支撑结构技术规范》5.1.5条“悬臂长度不宜大于500mm”的要求更高、用词更严格!
回复
y.zongyao
2017年05月15日 11:17:31
19楼
GB51210-2016《建筑施工脚手架安全技术统一标准》总则中1.0.3条规定:“建筑工程施工用的金属类脚手架技术标准和其他相关标准应遵守本标准规定的基本准则。”
楼主推荐的盘扣式钢管支架施工技术和JGJ231-2010《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》都要与时俱进啊!

回复
hnzx
2017年05月17日 08:25:50
20楼
:victory::victory::victory:
回复
孙洪梁
2017年05月31日 03:14:58
21楼
y.zongyao 发表于 2017-5-1 14:36 JGJ300-2013《建筑施工临时支撑结构技术规范》是规范施工临时支撑架(支模架、安装架)的专门规范,其关于架 …专业:handshake
回复

相关推荐

APP内打开