导读:经常有朋友问关于盘扣式脚手架施工规范的问题,很多问题很有代表性,陆续做出整理,以供需要的朋友参考,不正之处,欢迎指正关于盘扣式脚手架施工规范问: 盘扣式脚手架是否有施工规范,哪个部门颁布的?孙洪梁:有施工规范,住建部颁布的。中华人民共和国行业标准JGJ231-2010备案号:J 1128-2010建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
导读:经常有朋友问关于盘扣式脚手架施工规范的问题,很多问题很有代表性,陆续做出整理,以供需要的朋友参考,不正之处,欢迎指正
关于盘扣式脚手架施工规范
问: 盘扣式脚手架是否有施工规范,哪个部门颁布的?
孙洪梁:有施工规范,住建部颁布的。
中华人民共和国行业标准
JGJ231-2010
备案号:J 1128-2010
建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
发布日期:2010年11月17日
施行日期: 2011年10月1日
中华人民共和国住房和城乡建设部
公告
第807号
关于发布行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》的公告
现批准《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》为行业标准,编号为JGJ231-2010,自2011年10月1日起实施。其中第3.1.2、6.1.5、9.0.6、9.0.7条为强制性条文,必须严格执行。
本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2010年11月17日
盘扣式脚手架施工规范中的强制性条文规定
问:盘扣式脚手架施工规范中规定的强制性条文内容是什么?
孙洪梁:规范中3.1.2规定,插销外表面应与水平杆和斜杆杆端扣接头内表面吻合,插销连接应保证锤击自锁后不拔脱,抗拔力不得小于3KN。
盘扣式脚手架水平杆插接
盘扣式脚手架唯一零散配件就是插销,图中插销入口C处上面小,下面大,由于插销底部铆钉限制,使得插销即能保持活动,又不能脱出水平杆,不容易丢失。(图中插销脱出仅为演示)
上图中演示的是插销连接方式,插销是楔形形状,锤击后能保证自锁锁紧,并且理论上只要把插销放进去,就已经比传统的脚手架安全了。
因为传统的钢管脚手架人工操作,不能保证每个扣件螺丝全部拧紧,另外螺丝滑扣,锈死,丢失等原因,更换费工,有的嫌麻烦可能就会漏掉,同时检查监管人员也不可能全部用扳手检查,只能抽查,大部分是眼观,但不用于看出问题。
碗扣式脚手架也会存在这个问题,同时,碗扣式脚手架是四根横杆,一个碗口锁紧,所以不具有工作连贯性,也是容易漏掉锁紧这一环节。而盘扣式脚手架插销,首先工人能保证都插上,并且是单根锁紧,同时,眼观插销深度,就能辨别是否敲紧,一目了然。
水平杆安装演示
安装简单,一般锤子全部搞定
安装简单,一般锤子全部搞定
安装简单,一般锤子全部搞定
规范中6.1.5规定,模板支架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度严禁超过650mm,且丝杆外露长度严禁超过400mm,可调托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。
注:盘扣式脚手架立杆直径48.3mm,壁厚3.2mm,内径41.9mm。可调顶托和底托,直径38mm,既能保证轻松插入立杆内,又不会造成太大的晃动量,相对于较小直径的产品,安全系数较高。
可调顶托安装规范
规范中9.0.6规定,严禁在模板支架及脚手架基础开挖深度影响范围内进行挖掘作业。
规范中9.0.7规定,拆除的支架构件应安全地传递至地面,严禁抛掷。
文章来源:公众号→
盘扣式脚手架技术(pankou007)
作者:孙洪梁,转载注明作者和出处。
2楼
JGJ 300-2013《建筑施工临时支撑结构技术规范》规范5.1.5条中规定:支承结构顶端可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度应符合下列规定:
1 悬臂长度不宜大于500mm;
2 可调托撑螺杆伸出长度不应大于300;
回复
3楼
JGJ231-2010《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》的6.1.5条应该修改了!
回复
4楼
y.zongyao 发表于 2017-4-17 17:34 JGJ231-2010《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》的6.1.5条应该修改了!你说的有一定道理。但是规范的制定只是学术上的规则,即使有规范,实际施工中也要根据具体工程一分为二,不能教条主义去做事。盘扣式脚手架的油托一般都是标准的38mm或48mm,长度600mm。而其它脚手架的直径与长度,不知您知道与否,所以如果制定临时支撑的规范,不考虑其它脚手架产品现状,是不科学的。而制定盘扣式脚手架本身的施工规范,当然不用考虑其它脚手架了。
回复
5楼
不同意你的意见!
JGJ300-2013《建筑施工临时支撑结构技术规范》是规范施工临时支撑架(支模架、安装架)的专门规范,效力明显高于其它专项钢管架规范(JGJ130扣件架规范、JGJ166碗扣架规范、JGJ231承插架规范、JGJ162模板规范)。
好在JGJ300-2013中的5.1.5条不是强制性条文,否则你的承插型盘扣架将寸步难行!
回复
6楼
学习了,谢谢楼主。
回复
7楼
盘扣式钢管支架----------超出顶杆悬臂段严禁超过650mm,而《临时支撑》JGJ300 是不宜大于500mm,不是强制性的;明显两者是不矛盾的。
其实超过650mm的情况在施工经常出现,有什么可怕呢?在顶杆悬臂处,靠近顶端处再加一道纵横设置的构件式钢管水平杆,锁紧即可。
回复
8楼
y.zongyao 发表于 2017-4-21 13:06 不同意你的意见!JGJ300-2013《建筑施工临时支撑结构技术规范》是规范施工临时支撑架(支模架、安装架)的 …没那么夸张,呵呵。顶多外露少点就是了,怎么会寸步难行呢,盘扣如果不行,其它脚手架就该回炉炼铁 了,哈哈。。。
回复
9楼
zq-cyt 发表于 2017-4-24 17:14 盘扣式钢管支架———-超出顶杆悬臂段严禁超过650mm,而《临时支撑》JGJ300 是不宜大于500mm,不是强制性 …严重同意,呵呵
回复
10楼
本帖最后由 y.zongyao 于 2017-5-2 12:43 编辑
JGJ300-2013
《建筑施工临时支撑结构技术规范》是规范施工临时支撑架(支模架、安装架)的专门规范,其关于架顶构造的
5.1.5
条虽不是强制性条文,但其规定对各类施工临时支撑架仍具约束性要求,建议:
1
、适用规范:
“
JGJ231-2010
盘扣架规范”中
1.0.4
条“承插型盘扣式钢管支架的设计、施工、验收和使用应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定”。
采用承插型盘扣式钢管支架搭设施工临时支撑架时,架顶构造除执行“
JGJ231-2010
盘扣架规范”中
6.1.5
条文外,还应参照执行“
JGJ300-2013
临时支撑结构规范”
中
5.1.5
条文。
2
、修订超期规范:“
JGJ231-2010
盘扣架规范”的发布已超过
7
年,按照
国务院颁发的《中华人民共和国标准化法实施条例》第二十条“
标准复审周期一般不超过五年”的规定,国家住建部应及早启动相关规范的复审、修订。
3
、高支模的技术措施:满堂式支架的重点是“架底”、“架顶”与“拉结”。
“
JGJ300-2013
临时支撑结构规范”中
5.1.5
条虽不是强制性条文,但应在危险性较大的高支模中率先遵守该条文!
JG/T503-2016
《承插型盘扣式钢管支架构件》标准的可调托撑长度为
500
和
600mm
,可采用以下
过渡期技术措施:
⑴确保
悬臂长度
(
h2
)
不大于
500mm
;
⑵
可调托撑螺杆伸出长度不超出
300mm
;
⑶
插入立杆内的长度可为
200
~
300mm
。
见下图:
回复
11楼
建筑施工临时支撑结构技术规范
回复