我们单位大礼堂舞台的空调系统只给台下送风,台上不送风只回风,天气一冷台上就冻人得很,怎么才能解决这个问题????
我们单位大礼堂舞台的空调系统只给台下送风,台上不送风只回风,天气一冷台上就冻人得很,怎么才能解决这个问题????
2楼
舞台送风是世界难题。
不送风是为了不在空调使用的时候吹动幕布,一般舞台采用侧送,即使安装了空调,舞台使用的时候也会关掉送风。
首先你们的舞台是否有地下机械式升降设备?如果没有,加点地板采暖吧
回复
3楼
一般礼堂经常开会用,现场演出机会并不多。领导人在台上冻的受不了也时有反映。建议舞台部分和台下空调分开设置;可增设低噪声设备如vrv等,并可单独控制,如不嫌麻烦的话,地板采暖是不错主意。
回复
4楼
在舞台部分加散热器也许可以
回复
5楼
严重同意
回复
6楼
在舞台侧墙及乐池里均加散热器.舞台侧墙加散热器可以保证冬季待演人员不受冻,乐池里加散热器可以保证冬季领导人在台上不受冻。
回复
7楼
同意6楼的!
回复
8楼
同意并引用2楼:舞台送风是世界难题。
