求助!师傅们请进!!
altmys
altmys Lv.2
2004年12月21日 20:58:30
来自于中央空调
只看楼主

我们单位大礼堂舞台的空调系统只给台下送风,台上不送风只回风,天气一冷台上就冻人得很,怎么才能解决这个问题????

我们单位大礼堂舞台的空调系统只给台下送风,台上不送风只回风,天气一冷台上就冻人得很,怎么才能解决这个问题????

200412211103633726020.gif

免费打赏
cnbbzz
2004年12月22日 08:33:04
2楼
舞台送风是世界难题。

不送风是为了不在空调使用的时候吹动幕布,一般舞台采用侧送,即使安装了空调,舞台使用的时候也会关掉送风。

首先你们的舞台是否有地下机械式升降设备?如果没有,加点地板采暖吧
回复
quickbooks
2004年12月22日 09:51:18
3楼
一般礼堂经常开会用,现场演出机会并不多。领导人在台上冻的受不了也时有反映。建议舞台部分和台下空调分开设置;可增设低噪声设备如vrv等,并可单独控制,如不嫌麻烦的话,地板采暖是不错主意。
回复
ha0tian
2004年12月25日 00:37:51
4楼
在舞台部分加散热器也许可以
回复
wangaili1314
2004年12月25日 09:17:53
5楼


严重同意
回复
quanhongwang3888
2005年02月03日 22:32:45
6楼
在舞台侧墙及乐池里均加散热器.舞台侧墙加散热器可以保证冬季待演人员不受冻,乐池里加散热器可以保证冬季领导人在台上不受冻。
回复
zxpyzylinshi
2005年02月04日 09:45:48
7楼
同意6楼的!
回复
tey-nt
2005年02月04日 10:52:50
8楼
同意并引用2楼:舞台送风是世界难题。
不送风是为了不在空调使用的时候吹动幕布,一般舞台采用侧送,即使安装了空调,舞台使用的时候也会关掉送风。
首先你们的舞台是否有地下机械式升降设备?如果没有,加点地板采暖吧
回复
senyong_005
2005年02月04日 11:33:02
9楼
6楼的办法就不错.
回复
zxs-hp-zxs
2005年02月04日 15:34:57
10楼
舞台送风是世界难题。

不送风是为了不在空调使用的时候吹动幕布,一般舞台采用侧送,即使安装了空调,舞台使用的时候也会关掉送风。

首先你们的舞台是否有地下机械式升降设备?如果没有,加点地板采暖吧


同意此说法
回复
liucao
2005年02月17日 10:16:04
11楼