找到了一些资料,如下:
电抗器在变频器系统中的应用
1 引 言
随 着 电 力 电 子 技 术 的 迅 速 发 展 , 从 20世 纪 90年 代 以 来 交 流 变 频 调 速 已成 为 电 气 传 动 的 主 流 , 其 应 用 范 围 日 益 广 泛 。 但 是 由 于 变 频 器 被 使 用 在 各 种 不 同 的 电 气 环 境, 若 不 采 取 恰 当 的 保 护 措 施 , 就 会 影 响 变 频 器 运 行 的 稳 定 性 和 可 靠 性 。 实 践 证 明 , 适 当 选 配电 抗 器 与 变 频 器 配 套 使 用 , 可 以 有 效 地 防 止 因 操 作 交 流 进 线 开 关 而 产 生 的 过 电 压 和 浪 涌 电 流对 它 的 冲 击 , 同 时 亦 可 以 减 少 变 频 器 产 生 的 谐 波 对 电 网 的 污 染 , 并 可 提 高 变 频 器 的 功 率 因 数。 因 此 探 讨 与 变 频 器 配 套 用 的 各 类 电 抗 器 的 作 用 和 容 量 选 择 等 问 题 是 十 分 必 要 的 。 来源:www.tede.cn
2 变 频 器 系 统 配 套 用 的 三 种 电 抗 器 来源:http://www.tede.cn
与 变 频 器 配 套 用 的 电 抗 器 有 3种 : 来源:www.tede
1) 进 线 电 抗 器 LA1 又 称 电 源 协 调 电 抗 器 , 它 能 够 限 制 电 网 电 压 突 变 和操 作 过 电 压 引 起 的 电 流 冲 击 , 有 效 地 保 护 变 频 器 和 改 善 其 功 率 因 数 。 接 入 与 未 接 入 进 线 电 抗器 时 , 变 频 器 输 入 电 网 的 谐 波 电 流 的 情 况 , 示 于 图 1。 从 图 1可 以 看 出 接 入 电 抗 器 后 能 有 效 地抑 制 谐 波 电 波 。
2) 直 流 电 抗 器 LDC 直 流 电 抗 器 接 在 变 频 系 统 的 直 流 整 流 环 节 与 逆 变 环节 之 间 , LDC能 使 逆 变 环 节 运 行 更 稳 定 , 及 改 善 变 频 器 的 功 率 因 数 。
3) 输 出 电 抗 器 LA2 接 在 变 频 器 输 出 端 与 负 载 ( 电 机 ) 之 间 , 起 到 抑 制变 频 器 噪 声 的 作 用 。
三 种 电 抗 器 在 变 频 器 中 的 连 接 如 图 2所 示 。
3 需 要 安 装 进 线 电 抗 器 的 场 合
进 线 电 抗 器 既 能 阻 止 来 自 电 网 的 干 扰 , 又 能 减 少 整 流 单 元 产 生 的 谐 波 电 流 对 电 网 的 污 染 ,当 电 源 容 量 很 大 时 , 更 要 防 止 各 种 过 电 压 引 起 的 电 流 冲 击 , 因 为 它 们 对 变 频 器 内 整 流 二 极 管和 滤 波 电 容 器 都 是 有 害 的 。 因 此 接 入 进 线 电 抗 器 , 对 改 善 变 频 器 的 运 行 状 况 是 有 好 处 的 。 根据 运 行 经 验 , 在 下 列 场 合 一 定 要 安 装 进 线 电 抗 器 , 才 能 保 证 变 频 器 可 靠 的 运 行 。
1) 电 源 容 量 为 600 kVA及 以 上 , 且 变 频 器 安 装 位 置 离 大 容 量 电 源 在 10m以 内 , 如 图 3所 示 :
2) 三 相 电 源 电 压 不 平 衡 率 大 于 3% 。 电 源 电 压 不 平 衡 率 K按 式 ( 1) 计算 : 来源:http www.tede.cn
3) 其 它 晶 闸 管 变 流 器 与 变 频 器 共 用 同 一 进 线 电 源 , 或 进 线 电 源 端 接 有通 过 开 关 切 换 以 调 整 功 率 因 数 的 电 容 器 装 置 。
4 进 线 电 抗 器 容 量 的 选 择 来源:tede
进 线 电 抗 器 的 容 量 可 按 预 期 在 电 抗 器 每 相 绕 组 上 的 压 降 来 决 定 。 一 般 选 择 压 降 为 网 侧 相 电压 的 2% ~ 4% , 也 可 按 表 1的 数 据 选 取 。
电 感 量 L的 计 算 公 式 如 式 ( 2) 所 示 : L= △ UL/(2 π fIn)=0.04Uv ø /( π fIn)
式 中 : UV — — 交 流 输 入 相 电 压 有 效 值 ( V) ;
Δ UL— — 电 抗 器 额 定 电 压 降 ( V) ;
In — — 电 抗 器 额 定 电 流 ( A) ;
f — — 电 网 频 率 ( Hz) 。
进 线 电 抗 器 压 降 不 宜 取 得 过 大 , 压 降 过 大 会 影 响 电 机 转 矩 。 一 般 情 况 下 选 取 进 线 电 压 的 4% ( 8.8 V) 已 足 够 ,在 较 大 容 量 的 变 频 器 中 如 75 kW以 上 可 选 用 10 V压 降 。
5 直 流 电 抗 器 和 输 出 电 抗 器 的 作 用
在 有 直 流 环 节 的 变 频 系 统 中 , 在 整 流 器 后 接 入 直 流 电 抗 器 可 以 有 效 地 改 善 功 率 因 数 , 配 合得 当 可 以 将 功 率 因 数 提 高 到 0.95, 另 外 , 直 流 电 抗 器 能 使 逆 变 器 运 行 稳 定, 并 能 限 制 短 路 电 流 , 所 以 很 多 厂 家 生 产 的 55 kW以 上 的 变 频 器 都 随 机 供 应 直 流 电 抗 器 。
回复
4楼
输 出 电 抗 器 的 主 要 作 用 是 补 偿 长 线 分 布 电 容 的 影 响 , 并 能 抑 制 变 频 器 输 出 的 谐 波 , 起 到 减小 变 频 器 噪 声 的 作 用 。 有 些 厂 家 还 提 供 有 输 出 电 抗 器 与 无 输 出 电 抗 器 时 , 连 接 电 机 的 导 线 允许 的 最 大 长 度 , 表 2是 西 门 子 公 司 提 供 的 数 据 。 来源:输配电设备网
6 三 相 交 流 进 线 电 抗 器 的 设 计 计 算
当 选 定 了 电 抗 器 的 额 定 电 压 降 Δ UL, 再 计 算 出 电 抗 器 的 额 定 工 作 电 流 In以 后 , 就 可 以 计 算 电 抗 器 的 感 抗 XL。 电 抗 器 的 感 抗 XL由 式 ( 3) 求 得 :
XL=Δ UL/In (Ω )(3)
有 了 以 上 数 据 便 可 以 对 电 抗 器 进 行 结 构 设 计 。
电 抗 器 铁 芯 截 面 积 S与 电 抗 器 压 降 Δ UL的 关 系 , 如 式 ( 4) 所 示 :
式 中 : Δ UL— — 单 位 V;
f— — 电 源 频 率 ( Hz) ;
B — — 磁 通 密 度 ( T) ;
N— — 电 抗 器 的 线 圈 圈 数 ;
Ks— — 铁 芯 迭 片 系 数 取 Ks=0.93。
电 抗 器 铁 芯 窗 口 面 积 A与 电 流 In及 线 圈 圈 数 N的 关 系 如 式 (5)所 示 :
A=InN/(jKA)(5)
式 中 : j— — 电 流 密 度 , 根 据 容 量 大 小 可 按 2~ 2.5 A/ mm2选 取 ;
KA— — 窗 口 填 充 系 数 , 约 为 0.4~ 0.5。
铁 芯 截 面 积 与 窗 口 面 积 的 乘 积 关 系 如 式 ( 6) 所 示 :
SA=UI/(4.44fBjKsKA× 10-4)( 6)
由 式 (6)可 知 , 根 据 电 抗 器 的 容 量 UI(=Δ ULIn)值 , 选 用 适 当 的 铁 芯 使截 面 积 SA的 积 能 符 合 式 (6)的 关 系 。
假 设 选 用 B=0.6 T, j=200 A/cm2 , Ks=0.93,KA=0.45, 设 A=1.5S,则 电 抗 器 铁 芯 截 面 与 容 量 的 关 系 为 :
为 了 使 进 线 电 抗 器 有 较 好 的 线 性 度 , 在 铁 芯 中 应 有 适 当 的 气 隙 。 调 整 气 隙 , 可 以 改 变 电 感量 。 气 隙 大 小 可 先 选 定 在 2~ 5 mm内 ,通 过 实 测 电 感 值 进 行 调 整 。 来源:www.tede.cn
7 电 抗 器 电 感 量 的 测 定
7. 1 直 流 电 抗 器 LDC电 感 量 的 测 定 铁 芯 电 抗 器 的 电 感 量 和 它 的 工 作 状 况 有 很 大 关 系 , 而 且 是 呈 非 线 性 的 , 所 以 应 尽 可 能 使 电抗 器 处 于 实 际 工 作 条 件 下 进 行 测 量 。 图 4所 示 是 测 量 直 流 电 抗 器 的 电 路 。在 电 抗 器 上 分 别 加 上 直 流 电 流 Id与 交 流 电 流 I~ , 用 电 容 C=200 μ F隔 开 交 直 流 电 路 , 测 出 LDC两 端 的 交 流 电 压 U~ 与 交 流 电 流 I~ , 可 由 式 ( 9) 、 式 ( 10) 式 近 似 计 算 电 感 值 L。
7. 2 交 流 电 抗 器 电 感 量 的 测 定 带 铁 芯 的 交 流 电 抗 器 的 电 感 量 不 宜 用 电 桥 测 量 , 因 为 测 电 感 电 桥 的 电 源 频 率 一 般 是 采 用 1 000 Hz, 因 此 测 电 感 电 桥 只 可 用 于 测 量 空 心 电 抗 器 。
对 于 用 硅 钢 片 叠 制 而 成 的 交 流 电 抗 器 , 电 感 量 的 测 量 可 用 工 频 电 源 的 交 流 电 压 表 — — 电 流 表 法 测 量 , 如 图 5所 示 。 通 过 电 抗 器 的 电 流 可 以 略 小 于 额 定 值 , 为 求 准确 可 以 用 电 桥 测 量 电 抗 器 线 圈 内 阻 rL, 每 相 电 感 值 可 按 式 ( 11) 计 算 :
来源:tede.cn
式 中 : U— — 交 流 电 压 表 的 读 数 (V);
I— — 交 流 电 流 表 的 读 数 (A);
rL— — 电 抗 器 每 相 线 圈 电 阻 (Ω )。
由 于 电 抗 器 线 圈 内 阻 rL很 小 , 在 工 程 计 算 中 常 可 忽 略 。
回复
5楼
谢谢你了!
回复
6楼
非常有用,说得很细致,谢谢!
回复
7楼
非常感谢,学习学习
回复
8楼
学习学习再学习.有好东西大家多发表呀,让大家共同进步呀.
回复
9楼
专业生产(高低压、平波、滤波、进出线、启动、限流)电抗器,(控制、升流、隔离、自耦、高压、大电流、调N线、DG点焊机用)变压器等。产品性能均达到国家和行业标准,产品以通过电力工业无功补偿成套装置质量检测中心检测并取得了检测报告及万泰ISO9001:2000质量管理体系认证。
联系人:吴志勇 电话:0571-86790250 /15867104119 QQ:49584301
http://49584301..com----电抗器解答
回复
10楼
:handshake :handshake :handshake
回复