钢梁拼接问题,请老师解答,谢谢
haiyangyu6
haiyangyu6 Lv.3
2017年04月12日 19:43:37
只看楼主

《抗规》H.2.8条 提到钢梁拼接节点 避开最大应力区max(1/10梁净跨,1.5梁高),是指的拼接节点到柱翼缘表面得距离应小于max(1/10梁净跨,1.5梁高)么?

《抗规》H.2.8条 提到钢梁拼接节点 避开最大应力区max(1/10梁净跨,1.5梁高),是指的拼接节点到柱翼缘表面得距离应小于max(1/10梁净跨,1.5梁高)么?
免费打赏
hjb1974
2017年04月13日 12:48:55
3楼
期待各位
回复
结构讲师窦工
2017年04月13日 12:58:20
4楼
是的,取梁边(即柱端)至拼接中心线的距离。如取柱中心线会造成由于柱截面的尺寸引起的距离减少,而没有避开最大应力区,造成大震下梁端产生塑性铰引起拼接处失效。
回复
颜帅雄
2017年04月13日 15:24:37
5楼
牛逼,学习了
回复
haiyangyu6
2017年04月13日 19:33:05
6楼
纳米教育窦老师 发表于 2017-4-13 12:58 是的,取梁边(即柱端)至拼接中心线的距离。如取柱中心线会造成由于柱截面的尺寸引起的距离减少,而没有避 …明白了,感谢老师解答,谢谢!
回复
大虾大虾
2017年04月26日 07:36:46
7楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐