【给排水学习室】地下室排水系统的正确设计方式!
co1467534131152
2017年04月11日 17:04:30
只看楼主

大楼或别墅地下室建卫生间是在过程设计中常会遇见的情况。 这时,在卫生间内无论卫生间洁具设置多少,通常的排水做法有两种: 一种方法是在地下室地面下设一个集水坑,将卫生洁具的污水收集到一起后,用潜污泵提升排至室外地下式污水泵井。 另一种方法是将卫生间的污水都自流排入室外地下式污水泵井,用潜污泵提升排入泵井附近的污水检查井。 那么下面就一起看看地下室排水系统设计和地下室排水管安装方法。


大楼或别墅地下室建卫生间是在过程设计中常会遇见的情况。

这时,在卫生间内无论卫生间洁具设置多少,通常的排水做法有两种:

一种方法是在地下室地面下设一个集水坑,将卫生洁具的污水收集到一起后,用潜污泵提升排至室外地下式污水泵井。

另一种方法是将卫生间的污水都自流排入室外地下式污水泵井,用潜污泵提升排入泵井附近的污水检查井。

那么下面就一起看看地下室排水系统设计和地下室排水管安装方法。


地下室排水系统设计

地下室排水,指地下室明沟(或暗沟)排水、集水坑排水。

一、集水坑

1. 技术规定

① 集水坑设置数量、位置应满足使用功能、设计要求;

③ 集水坑的深度应满足设计要求和使用功能、排污泵安装高度要求(排污泵通常是立式安装);

④ 深度大于1.5m应设置检修钢爬梯;

⑤ 集水坑盖板应为压花钢盖板或高分子复合树脂盖板。

2、施工规定

几何尺寸方正;内壁光滑、平整;垂直度不得大于5mm;坑内干净,不得有建筑垃圾、杂物、污泥等。

12.png


二、排水沟

1. 技术规定

①根据图纸要求负二层排水沟明沟暗沟宽度均为300mm,负一层排水沟宽度为100mm;;

② 排水沟纵向应考虑不低于2~3‰的坡度(车道上排水沟内坡度按设计施工),并排向集水坑;

③ 下地下室汽车(含自行车、摩托车等)坡道终点交汇线处应设置截水排水沟。此沟应为暗沟,沟面应盖高分子复合树脂盖板(汽车道上应为重型盖板)。

2、技术措施

① 根据施工图纸确定排水沟定位点。

② 以延长米的方式由地面施工作业人员根据定位点安装槽钢。

③ 槽钢安装高度参地面厚度,拉线校正并加固。

3、施工规定

① 排水沟应通长顺直、宽窄一致、坡向正确(不倒坡、不积水);

② 沟内抹面光滑,弧度一致;

③ 沟盖板铺设应顺直、平整,安装稳固,无破损;

④ 沟盖板在转角处、异形处或不符合模数处等应进行定制,严禁机械切割拼装。


三、地(楼)面排水要求

1.技术规定

负二层地(楼)面厚度200mm,负一层地(楼)面厚度100mm,应设置排水坡度,当无设计要求时,宜为1~2℅坡向周边排水沟。

2.施工规定

地(楼)面表面平整,无空鼓开裂,色泽基本一致和表面无脱皮、起砂现象,分格合理和满足规范、标准要求(不大于36㎡),坡向正确、表面无积水和倒坡。

3.要求

1、施工前应做好技术交底工作,并做好交底记录。

2、施工前应提前做好样板,样板验收合格后方可进行大面积施工。样板验收施工单位、监理单位、甲方项目部各个专业工程师应全部参与。

3、材料进场应做好检查验收工作,验收合格后方可用于工程上。

4、每道工序完成后应报项目部、监理单位、甲方项目部检查验收,验收合格后,方可进行下道工序施工。

13.png


地下室排水管安装方法

一、室内排水管安装

管材管件与管道:管材和管件应符合设计要求和施工规范的规定。管道穿越地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施, 设置防水套管。

管道应避免布置在可能受重物压坏处。排水管道的坡度应符合设计要求,正负误差不得超过设计要求 的三分之一。排水管道的横管与横管的连接,应采用 45 度三通或 45 度四通 和 90 度斜四通,也可以采用顺水三通。立管与排出和管端部的连接, 宜采用二个 45 度弯头或弯曲半径不小于四倍管径的 90 度弯头。


二、地下室排水管检查口

在生活污水管道的立管上,每层设置一个检查口,但在最低层和有卫生器具的最高层必须设置检查口。在连接 2 个及 2 个以上大便器或 3 个以上卫生器具的污水横管 应设置清扫口。在转角小于 135 度的污水横管上,应设置检查口或清扫口。在污水横管的直线管段上,应按"施工规范"规定的距离设置检查口。埋设在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井。并底面标高应与检查口的法兰相平,井底表面应有 0.05 的坡度坡向检查口的法兰。 


三、地下室排水管注意事项

埋地排水铸铁管,当设计无要求时,应刷两遍沥青防腐。排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距: 横管不得大于 2M,立管不得大于 3M,层高小于或等于 4M 时,立管 可安装一个固定件。

暗装或埋地的排水管道,在隐蔽前必须做好灌水试验,其灌 水高度应不低于底层地面高度。在满水 15 分钟后,再灌满延续 5 分钟, 液面不下降为合格。雨水管道安装后应做灌水试验灌水高度必须到每 根立管最上部的雨水漏斗。

免费打赏
liu8661497
2017年04月15日 15:26:29
12楼
楼主解答的很是不错,受用
回复
千里不留名
2017年04月15日 23:08:35
13楼
学习了。不过说的不够详细
回复
同道者已难寻
2017年04月16日 08:24:51
14楼

谢谢楼主的分享
回复
煜翰
2017年04月17日 09:02:24
15楼
精典的资料,学习了。
回复
zds45878196
2017年04月17日 15:59:24
16楼
谢谢楼主的分享
回复
梁银虎
2017年04月18日 11:31:12
17楼
谢谢楼主的分享
回复
港航1
2017年04月18日 15:41:12
18楼
谢谢楼主的分享
回复
guoxbzj
2017年04月19日 23:16:29
19楼
很好的资料,学习了,谢谢楼主的分享啊
回复
wx_1492513996036
2017年04月21日 10:39:21
20楼

非常好的学习材料,谢谢楼主的分享
回复
漠之寻123
2017年04月21日 13:57:45
21楼
谢谢楼主的分享
回复

相关推荐

APP内打开