地下室车库给排水系统优化设计(二)
好帅的罐头
2022年12月09日 19:25:11
只看楼主

    三、车库气体灭火系统设计优化 车库内变电站等区域通常设置七氟丙烷气体灭火系统,根据《气体灭火系统设计规范》第3.2.7条:“防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上”。此条款考虑到七氟丙烷密度比空气大,泄压口设于高位可减少灭火剂通过泄压口流失。

   
三、车库气体灭火系统设计优化

车库内变电站等区域通常设置七氟丙烷气体灭火系统,根据《气体灭火系统设计规范》第3.2.7条:“防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上”。此条款考虑到七氟丙烷密度比空气大,泄压口设于高位可减少灭火剂通过泄压口流失。

由于变电站净高要求超过车库层高,通常采用抬高顶板的做法。如车库本身层高较低或设置泄压口的部位顶部有梁等障碍物时,需复核泄压口下沿安装高度。当不满足要求时,需采取措施提高安装高度,如避开顶部障碍物、局部扩大抬板范围等。另外,泄压口应开向相对开敞的区域,同时不应开设在防火墙、人防墙等有防护要求的墙体上。

   
四、车库集水坑设计优化

车库集水坑设置时,应遵循安全、实用的原则,既满足降雨、消防及事故排水的需要,又不影响车位设置。

集水坑尽量结合楼座或设备房的边角设置,避开行车道、停车位等区域,减少对行车及停车的影响。如确实无法避免,应尽量设于车位的尾部或车挡外侧,减少停车影响的同时不影响设备检修,另外集水坑设置时,应避免同时占压多个车位。

   
五、结 语

车库其他方面的优化措施,如:层高、覆土、综合管线、精装配合等,各地产商、设计院等均有大量研发、总结及工程实例,本文不再展开讨论。如何保证车库给排水设施维持可靠的工作状态,同时减少对行车、停车等的影响,需要结合不同工程形式,合理优化系统设置。